| | | | | | | | | 安规间距是满足要求的,我现在把控制板的电源换成隔离的数字电源,漏电问题就消失了
|
|
|
|
| | | | | 是不是有安规距离不过关,造成的感应电,形成放电造成漏保跳闸
评分查看全部评分
|
|
|
| | | | | | | 感谢您的建议,我去测试下,现在我把控制板的电源换成隔离的,这个漏电现象就消失了 |
|
|
|
| | | | | | | | | | | 好的,谢谢您,我再检查下板子上有没有不符合安规的地方 |
|
|
| | | | | 控制板电源输入电压接电网接了大地,逆变电路通过直采电路,到控制板电源电路,最后到大地,相对于母线电压通过一片电路(可以认为是等效阻抗Rc)后接到了大地,电压大到一定值Vin时,漏电电流=Vin/Rc。解决方法:1、控制板电源不接大地;2、隔离电源;3隔离采样。
|
|
|