最近做的一款LED恒流源,PFC+LLC架构
灌胶前,在带在28-48V范围内,Io=20A,正常,负载调整率很好;
但是,灌胶之后,28V时,Io=21.2A,48V时19.7A,负载调整率突然变得好差;电流基准电压没有变。
是什么原因可能引起负载调整率变差?
nc965
  • 积分:102060
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:29415
积分:102060
版主
  • 2023-9-14 09:02:36
  • 倒数7
 
要吗与功率极限有关、要吗与环路线性极限有关,先判断
YTDFWANGWEI
  • 积分:110975
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:46123
积分:110975
版主
  • 2023-9-14 14:58:01
  • 倒数6
 
一般来说,输出电流采样,经过差分放大与基准做比较调整占空比,既然基准没变,那就应该是差分放大电路出问题的可能性较大,可能是信号滤波的问题。
ison2021
  • 积分:501
  • |
  • 主题:9
  • |
  • 帖子:26
积分:501
LV6
高级工程师
  • 2023-9-14 20:44:10
  • 倒数5
 
找到原因了,这个基准电压,一测试就变了。更换器件后,正常了。
MrCU204
  • 积分:566
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:88
积分:566
LV6
高级工程师
  • 2023-9-15 21:28:51
  • 倒数3
 
但是您肯定,在这案例中,灌胶就是导致基准不稳的唯一肇因吗?!
ison2021
  • 积分:501
  • |
  • 主题:9
  • |
  • 帖子:26
积分:501
LV6
高级工程师
  • 2023-9-23 09:27:51
  • 倒数2
 
和品牌有关系,问题的是ST品牌,换另外一家,就没有问题了。
至于更深的原因,设计的运放的一些参数和性能,还没有深入分析,可能要请厂家来协助找原因了。
从变现上看,这个案例中,它家的抗干扰性能就是差
MrCU204
  • 积分:566
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:88
积分:566
LV6
高级工程师
  • 2023-9-14 23:20:20
  • 倒数4
 
这样的案例,

还真不少!

频率很高吗?!

胶料的热阻太大吗?!

线圈是空芯的或铁芯未预先加固?!


ison2021
  • 积分:501
  • |
  • 主题:9
  • |
  • 帖子:26
积分:501
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2023-9-23 09:29:38
  • 倒数1
 
LED开关电源的频率一般都不高吧。几十K
铁氧体磁性,胶水是通用的AB胶,没有什么问题。
返回新版
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

总 部   线下业务联系人:房先生 18920168663

总 部   线上业务联系人:高先生 18622634639

广 东(罗):(0755)82437996 /(138 2356 2357)

广 东(吕):15217790808

郑 州(周):(010)69525295 /(15901552591)

上 海(党):(021)24200688 /(13585599008)

香 港(何):HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2025 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号