|  |  | | | | | 有没有不需要加的情况啊?我看竞品也没加,不知道是不是可以不加?继电器是5A的,交流接触器线圈电流不到100mA
|
|
|
| |  |  | nc965- 积分:102323
- |
- 主题:115
- |
- 帖子:29456
积分:102323 版主 | | | | | |
|
|
 |  | xkw1cn- 积分:132759
- |
- 主题:37520
- |
- 帖子:55830
积分:132759 版主 | | | |
|
|
|
|
 |  | | | | 1、测试一下继电器断开时两端电压,不要超过继电器的击穿电压,不要超过接触器线包的击穿电压。例如:不超过100V。
从原理上来讲,最好是加的。如果不加断开电压也不高,主要是因为接触器的驱动线包输入输出有寄生电容的存在。
如果电压超过一定值就要加RC,或者加续流二极管(对接触器的断开时间有延时作用),对于优秀的设计是需要加的,可以适应不同厂家的接触器。
2、有时候不加RC或者续流二极管,驱动电缆布线可能干扰控制板电路,甚至损坏。
|
|
|
|  |  | | | | | 断开时的电动势能高达1000V;加续流二极管(对接触器的断开时间有延时作用)----这个是怎么加呢? |
|
|
 |  | xkw1cn- 积分:132759
- |
- 主题:37520
- |
- 帖子:55830
积分:132759 版主 | | | 触点并RC;实际上引入了触点断开时的阻抗。也就是触点断开时,负载侧仍然会有电流。所以;除非有额外的机械断开点,并RC等是非常危险的。合格的触点,过压和噪音符合标准,对于合格系统,不会有问题。
|
|
|
|  |  | | | | | 在感性负载处并RC和在开关上并RC应该是等效的吧?我们之前是LN通过端子出去,在端子上并RC。目前的板子是交流接触器的供电只有L从我板子上经过,所以RC只能并在继电器开关上。另外触电断开时的这个漏电流为什么说时危险的呢?
|
|
|
| |  |  | xkw1cn- 积分:132759
- |
- 主题:37520
- |
- 帖子:55830
积分:132759 版主 最新回复 | | | | | 你想想,如果接触器/继电器已经断开,但负载还在RC吸收网络联通下有电,你觉得安全吗?负载安全吗?
|
|
|