| | | | | 应该是有要求的 因为铝电解的外壳通过电解液是和电解的负极相连的 |
|
|
| | | | | | | 高压铝电解的侧面都有PE膜隔离的,只顶部才裸出一点,不知道在安规上如何处理... |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 那层塑料膜的绝缘强度有多少,一旦机器的外壳不接地,为悬浮高压,那你说这种情况对电解电容的侧面距离机器外壳的距离是否有要求呢? |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 指的是电源的外壳接地,同时铝电解也是有UL、CE安规标识的情况。 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 最好还是要有距离,万一接地不良或者是铝电解薄膜破损 都会有危险的 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 已问过电解电容厂家,电容外面的PE膜没有安规认证。 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 如果外壳接地,你的电容上又有绝缘膜的话,理论上这个距离没有要求。你要保证你的绝缘膜能通过耐压测试就可以。 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 电解上面的套管是肯定是不能作为绝缘层来用的,它只是包装功能而已。
不知道分2种情况是否正确:
1.没有接触到金属外壳,电解和金属外壳保持2.5的安全距离。
2.接触到金属外壳,用胶带进行双重绝缘?把电解外壳视为初级。 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 电解电容上的PE膜只是用于表示电容参数的 没有绝缘功能 有的就没有PE膜 如果绝缘距离不够 就贴绝缘胶布 不就ok |
|
|
|
|
|