世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
已解决

单相不可控整流桥直流侧LC低通滤波器设计

[复制链接]
查看: 4008 |回复: 23
1
linchongjie
  • 积分:1205
  • |
  • 主题:191
  • |
  • 帖子:436
积分:1205
LV6
高级工程师
  • 2012-10-30 16:47:51
10问答币
先看单相低通滤波如下:

针对图片中最后一句话,我不是很理解。因为在我印象中,主要是滤除3,5,7,11次谐波,特别是3次谐波分量。。对于单相整流之后直流侧基波分量为100HZ,LC滤波器应该是设计成抑制3次波,即300HZ的谐波分量才是。。你们说我说的对不对?

最佳答案

查看完整内容

基波的定义是什么?上面的式子中根本就不包含基波分量 何来的滤除基波呢?
daxia4540827
  • 积分:12370
  • |
  • 主题:190
  • |
  • 帖子:5707
积分:12370
LV10
总工程师
  • 2012-10-30 17:02:47
 
100HZ的分量最大。
linchongjie
  • 积分:1205
  • |
  • 主题:191
  • |
  • 帖子:436
积分:1205
LV6
高级工程师
  • 2012-10-30 17:05:50
 
把基波分量以外的都滤除?那滤波器会相当的大,再说图中说的是100HZ的谐波,我认为100HZ是基波,2次以上的波形才能称之为谐波。。所以先明确下这个概念
ht_lb@126.com
  • 积分:17104
  • |
  • 主题:131
  • |
  • 帖子:7948
积分:17104
LV10
总工程师
  • 2012-10-30 20:06:35
 
我认为100HZ是基波,2次以上的波形才能称之为谐波

你从哪看来的?2次不属于谐波?
linchongjie
  • 积分:1205
  • |
  • 主题:191
  • |
  • 帖子:436
积分:1205
LV6
高级工程师
  • 2012-10-30 20:28:39
 
我已经在这个帖子中,把一些谐波的概念上传了。基本也属于谐波,也叫一次谐波,谐波也有广义的说法就是除了直流分量其他的都是谐波,分量最大的是一次谐波也叫基波,其他谐波的频率是它的倍数关系
YTDFWANGWEI
  • 积分:109861
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45922
积分:109861
版主
  • 2012-10-30 17:21:46
 
这个滤波跟你理解的滤波是不一样的,你说的滤波器是将多余的谐波分量滤除掉,而这里的LC滤波的目的是将所有的谐波滤成直流,而在整流后,以2次谐波为主,所以设计滤波器就要以2次谐波为主进行设计了。
我说的可能不是很准确,但意思我想你应该明白。
linchongjie
  • 积分:1205
  • |
  • 主题:191
  • |
  • 帖子:436
积分:1205
LV6
高级工程师
  • 2012-10-30 20:00:37
 
其展开式中,常数表达的部分称之为直流分量,最小正周期等于原函数的周期的部分称之为基波或一次谐波,最小正周期的若干倍等于原函数的周期的部分称之为高次谐波
  因此高次谐波的频率必然也等于基波的频率的若干倍,基波频率3倍的波称之为三次谐波,基波频率5倍的波称之为五次谐波,以此类推。不管几次谐波,他们都是正弦波

哈哈哈。。刚看了下谐波的定义,终于懂了。。基波也就是一次谐波,也是谐波的一部分,他们都是正弦波。。图中的意思是滤除基波,,很好,很强大啊
ht_lb@126.com
  • 积分:17104
  • |
  • 主题:131
  • |
  • 帖子:7948
积分:17104
LV10
总工程师
  • 2012-10-30 20:32:19
 
图中的意思是滤除基波,,很好,很强大啊

滤除基波?你确定?
linchongjie
  • 积分:1205
  • |
  • 主题:191
  • |
  • 帖子:436
积分:1205
LV6
高级工程师
  • 2012-10-30 20:35:54
 
是的,我确定。你还有怀疑的地方吗?文章这么说的,我一开始也很奇怪。只是我们一般都是滤除3、5次谐波
ht_lb@126.com
  • 积分:17104
  • |
  • 主题:131
  • |
  • 帖子:7948
积分:17104
LV10
总工程师
  • 2012-10-30 20:45:16
 
基波的定义是什么?上面的式子中根本就不包含基波分量 何来的滤除基波呢?
linchongjie
  • 积分:1205
  • |
  • 主题:191
  • |
  • 帖子:436
积分:1205
LV6
高级工程师
  • 2012-10-30 20:52:09
 
那请问,单相整流桥直流侧有没有谐波?那有谐波,基波分量是哪个呢?
linchongjie
  • 积分:1205
  • |
  • 主题:191
  • |
  • 帖子:436
积分:1205
LV6
高级工程师
  • 2012-10-30 20:58:56
 
基波指的难道就是工频50HZ?单相桥整流之后的基波频率难道也是50HZ,我认为是100HZ。我有点搞晕了
linchongjie
  • 积分:1205
  • |
  • 主题:191
  • |
  • 帖子:436
积分:1205
LV6
高级工程师
  • 2012-10-30 21:09:49
 
我发现我错了,基波就是工频正旋波。这篇文章也是乱搞,反正我理解了就是。单相整流滤除3次,三相整流滤除5,7次。
YTDFWANGWEI
  • 积分:109861
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45922
积分:109861
版主
  • 2012-10-30 21:29:26
  • 倒数10
 
这个电路的目的是滤除3次谐波吗?
ht_lb@126.com
  • 积分:17104
  • |
  • 主题:131
  • |
  • 帖子:7948
积分:17104
LV10
总工程师
  • 2012-10-30 21:49:45
  • 倒数9
 
楼主已经被基波和多次谐波搞晕了
YTDFWANGWEI
  • 积分:109861
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45922
积分:109861
版主
  • 2012-10-30 21:52:56
  • 倒数8
 
那你说这个电路的目的是什么?是要滤除什么?
ht_lb@126.com
  • 积分:17104
  • |
  • 主题:131
  • |
  • 帖子:7948
积分:17104
LV10
总工程师
  • 2012-10-30 22:00:57
  • 倒数7
 
难道不是为了滤除谐波 得到更好的直流分量???
YTDFWANGWEI
  • 积分:109861
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45922
积分:109861
版主
  • 2012-10-30 22:05:26
  • 倒数6
 
滤除的主要是几次谐波?
ht_lb@126.com
  • 积分:17104
  • |
  • 主题:131
  • |
  • 帖子:7948
积分:17104
LV10
总工程师
  • 2012-10-30 22:10:47
  • 倒数5
 
文章中不是说了 特别要滤除2次谐波吗
YTDFWANGWEI
  • 积分:109861
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45922
积分:109861
版主
  • 2012-10-30 22:15:11
  • 倒数4
 
我在14楼的意思就是针对楼主说的他理解了,单相整流就是滤除3次谐波来说的,实际他还是没有理解。谁让你接我14楼的话来。
YTDFWANGWEI
  • 积分:109861
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45922
积分:109861
版主
  • 2012-10-30 22:16:03
  • 倒数3
 
而且我在3楼的意思,楼主可能也没明白。
ht_lb@126.com
  • 积分:17104
  • |
  • 主题:131
  • |
  • 帖子:7948
积分:17104
LV10
总工程师
  • 2012-10-30 22:20:18
  • 倒数2
 
现在应该明白了,主要是楼主没细下心来好好查资料看文章 看解答
linchongjie
  • 积分:1205
  • |
  • 主题:191
  • |
  • 帖子:436
积分:1205
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2012-10-31 09:09:37
  • 倒数1
 
赞成你17楼,19楼的说法。你们这么晚还在论坛上?我觉得你应该申请为版主
linchongjie
  • 积分:1205
  • |
  • 主题:191
  • |
  • 帖子:436
积分:1205
LV6
高级工程师
  • 2012-10-30 20:23:09
 
 谐波电流的产生是与功率转换器的脉冲数相关的。6脉冲设备仅有5、7、11、13、17、19 …。n倍于电网频率。功率变换器的脉冲数越高,最低次的谐波分量的频率的次数就越高。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号