| | | | | 算出每一路的功率然后乘以相应的路数 然后再想加,然后除以功率因数就可以了 |
|
|
|
|
|
| | YTDFWANGWEI- 积分:111017
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:46129
积分:111017 版主 | | | 不能按照回路开关量来计算UPS容量,而应该根据实际负荷大小及很多系数来计算UPS容量的。 |
|
|
| | | | | | | 我开始也是这样认为的,要是按照回路数来计算的话,功率也太大了、 |
|
|
| | | | YTDFWANGWEI- 积分:111017
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:46129
积分:111017 版主 | | | | | 本来就是,要根据你目前所有负荷总容量,考虑动态稳定系数、直流电压下降系数、温度补偿系数、设备老化系数及设计余量、功率因数等参数,来选择你需要配备的UPS容量。从来没见过按照开关来配容量的。 |
|
|
|
| | | | | 这么大的功率(160KW)太大了 如果只是照明的话可用17节1000AH电瓶串联为一组 共7组 加冲电器就行了 如果用高效节能灯可减少2/3的电瓶总数(每组用23节电瓶串联)不用逆变器 有问题可联系QQ402048754 |
|
|