未解决

逆变器拉载干扰通讯

[复制链接]
查看: 873 |回复: 6
1
sgaqll
  • sgaqll
  • 离线
  • LV3
  • 助理工程师
  • 积分:277
  • |
  • 主题:7
  • |
  • 帖子:32
积分:277
LV3
助理工程师
  • 2012-12-4 09:22:01
50问答币
请问下大侠们,你们又没做过非隔离的逆变呀?也就是说DC-DC和逆变器都是非隔离的,现在有个问题是,逆变器一拉载通讯就会被干扰,不知道是DC-DC造成的还是逆变器造成的?请大侠们指点下,谢谢了
紅豆館主
  • 积分:350
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:48
积分:350
LV4
初级工程师
  • 2012-12-4 17:53:10
  • 倒数6
 
是的。通讯信号有没有隔离呢?最好隔离一下。另外隔离的供电电源可以再加些电容。
zhaohua2764
  • 积分:11125
  • |
  • 主题:40
  • |
  • 帖子:3774
积分:11125
LV10
总工程师
  • 2012-12-5 12:31:07
  • 倒数5
 
你所谓的通讯,是什么通讯装置,它又是怎样供电的?
你说的拉闸,是在哪儿拉闸,和通讯装置是什么关系?
sgaqll
  • sgaqll
  • 离线
  • LV3
  • 助理工程师
  • 积分:277
  • |
  • 主题:7
  • |
  • 帖子:32
积分:277
LV3
助理工程师
  • 2012-12-5 16:02:15
  • 倒数4
 
通讯电源,以及逆变器的辅助电源都是隔离的,闸(控制开关)是装在逆变器电流回馈线上的,也就是并网线上,拉载就是逆变器开始工作,通讯装置就是DSP与电脑之间的数据交换,拉重载的时候通讯线上(+;—数据线)的共模干扰很大。
zhaohua2764
  • 积分:11125
  • |
  • 主题:40
  • |
  • 帖子:3774
积分:11125
LV10
总工程师
  • 2012-12-5 16:07:25
  • 倒数3
 
[size=14.399999618530273px]DSP是否属于逆变器的一部份?最好有个接线图。
sgaqll
  • sgaqll
  • 离线
  • LV3
  • 助理工程师
  • 积分:277
  • |
  • 主题:7
  • |
  • 帖子:32
积分:277
LV3
助理工程师
  • 2012-12-5 16:26:22
  • 倒数2
 

  • DSP是逆变器的核心部分,相当于一个控制板,而且要烧录程序,控制整个逆变器

zhaohua2764
  • 积分:11125
  • |
  • 主题:40
  • |
  • 帖子:3774
积分:11125
LV10
总工程师
最新回复
  • 2012-12-5 16:29:46
  • 倒数1
 
怎么说呢,这个“挤牙膏”可不好。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(13823562357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2023 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号