大侠们帮忙看看
经常看见趋于饱和是变压器电流的斜率会突然变大(就是下图的斜边突然上翘),但是今天在做SY5800的时候发现,变压器的电流在低压85VAC输入的时候,斜率慢慢的减小,现在就是不确定是不是变压器是否趋于饱和了,先问问,明天去做实验。
电源规格:
全电压,35VDC/400mA,初级电感量900UH。
变压器匝比:96:43:11
具体看下图:
图一:低压是否饱和??图二为高压输入,属正常






Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:16001
积分:50193
版主
  • 2013-4-12 07:55:20
  • 倒数4
 
没饱合。
zhangtao3b608
  • 积分:2383
  • |
  • 主题:12
  • |
  • 帖子:593
积分:2383
LV8
副总工程师
  • 2013-4-12 08:00:38
  • 倒数3
 
木有饱和趋向,可能是探头、功率电阻等其他原因引起的。
jimmy
  • 积分:5601
  • |
  • 主题:38
  • |
  • 帖子:2237
积分:5601
版主
  • 2013-4-12 12:02:02
  • 倒数2
 
饱和不是斜率慢慢减小,而是突然增大!
st.you
  • 积分:16671
  • |
  • 主题:10
  • |
  • 帖子:3788
积分:16671
LV10
总工程师
最新回复
  • 2013-4-12 12:55:12
  • 倒数1
 
电感特性的问题,不是所有的电感都是很线性的。想要波形好,并一个S校正电容上去吧