A相从P状态-O状态分析如下:
死区时,1管关断,由于是逆变运行,电流方向向外,电流通过上边的前卫二极管-2管-输出续流,输出点从+变为0点,因此3管与下边的前卫二极管并联,再与4管串联,耐受0到-的母线电压,因此3管电压要小一些(因为与前卫二极管并联了,阻抗会小一些)
A相从O状态-P状态与上边分析大致相同,3管死区时同样要有一个小台阶(3管CE电压小于4管CE电压,但v3ce+v4ce=母线0到-电压。)
仿真图与分析一致:(红色1管ce电压,蓝色3管ce电压)
但实际波形中,只有P-0时,3管CE电压有小台阶,O-P时没有小台阶,且与前边相比有小尖峰,1,3管驱动波形已经测过,有死区,请各位指教!非常感谢!
 |