我之前没有接触过220v的交流电,对这方面的知识不了解,一下是我的板子的电源部分的设置,请高手指导,谢谢。。。
我的220v交流线宽是100mil ,火线和零线间距最小的是2.89mm,板子是双面板,电流不是很大,在1A一下,电源部分没有覆铜,其他的信号线部分覆铜,220v电源线都在正面和继电器相连,pcb板的背面,也就是220v电源线的背面有三极管、电容、电阻等控制继电器的部分,不知道,这样能行吗???
第一次做没的经验,还望高手不吝赐教。。。
jackbo
  • jackbo
  • 离线
  • LV4
  • 初级工程师
  • 积分:336
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:68
积分:336
LV4
初级工程师
最新回复
  • 2013-5-5 15:58:27
  • 倒数1
 
220V线径100MIL可以了,电流不大,零火线可增加到4MM,这个间距不同公司要求不同。另外交流侧背面不要放置弱点控制信号,分开。