 |  | | | | 这个问题要解决EMI/EMC,挹Y电容接在初级高压端跟次级地试试,另外看看你的电源纹有多大。
反正要多试验才行,每个方案有不同的EIM/EMC问题 |
|
|
|
 |  | | | | 输出加个磁环试试,
输出并个1nf的瓷片电容试试
可以带控制器来测一下传导,若传导变得很差,则用搞传导的方法来解决,若不是用搞辐射的方法来解决。 |
|
|
|  |  | | | | | 磁环、瓷片电容都试了下,没很明显的改善。
这个应该是确定是传导干扰引起的,但是出来增大Y电容外,不知道其他的改善方法。增大Y电容漏电流又上来了 |
|
|
|
|
|
|
| |  |  | | | | | | y电容主要是滤共模的,那你就在输出输入加共模电感。
变压器初次级加铜箔屏敝
改善散热片接地 |
|
|
| | |  |  | | | | | | | 变压器初次级加铜箔屏敝 ? 这个要怎么加,直接用铜箔把变压器包起来?
改善散热片接地是这哪里的散热片?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |  |  | | | | | | | 但是很多电源都是这样的,输入输出在同一端,然后发热器件放到后边 |
|
|
| | | |  |  | | | | | | | | 但是你这个布局除了在变压器的初次级之间就近并电容之外,就只有重新画板一途了。。。 |
|
|
| | | | |  |  | | | | | | | | | 多谢指点,确实对电源懂的太少了,对PCB布板没啥经验,对重新画板也没太大信心。看来还是暂时只能并电容看看效果了。。 |
|
|
| | | | | |  |  | | | | | | | | | | 根据现象来看,应该是共模干扰造成的,但是你的布局太乱,共模信号既有可能通过传导方式耦合到负载,也有可能通过器件、走线辐射干扰负载。
如果你能把负载和电源拉开一定距离(1米?),并使得输入线远离负载,然后在负载输入端加几个共模电感,1mH、100uH、25M-200M的镍锌磁环,你就可以验证了。
|
|
|
|
 |  | | | | 觉得一般是 初级对次级产生共模干扰 -> 485 总线联接到其他设备 和AC 形成回路
认为做好初级屏蔽、和次级隔离比较有效。 485通信的设备的外壳地最好全部可靠接到地。 |
|
|