| | | | | | | 是啊,计算时是按照张兴那本《PWM整流及其控制》的交流侧电感计算公式来的,难道是我定的整流器参数上有问题吗?负载300欧,是不是太小了点。。 |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 100欧就没错。
计算电感,应该还有个 纹流电流 的参数吧。 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 额,一个是满足电流瞬时响应速度的,理论是越小越好,另一个是满足滤谐波指标,要求是越大越好,这两个条件约束起来范围是15mH到300多mH吧,还有个是满足功率指标的,要求能运行四象相。纹波电流取的是额定电流的20%。不知道为什么,算出来这条件感觉好奇葩 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 不太了解PWM整流器,但从你的工作频率,纹波电流的大小,就觉着这个电感量太大。 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 是啊,功率太小了,电流小,电感太大。问题是这样的电感能买到不,或者自己绕线好做吗。实在不行就把功率定大点,这样计算的电感量也小点。 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 电感可以自己绕,也可以厂家订做。
首先要把电感的要求弄清楚。 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 嗯,非常感谢你的提醒!我再查查资料,把参数要求和选型看懂点。 |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 见过一大功率整流器的电感量才200uH,电流100多A,计算公式是一样的,那电感貌似是找厂家做的。。 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PWM烧管子是啥情况?稳态时不会,调节电网测的电压就会 |
|
|
|