以前从没有接触过变压器,最近工作需要,要设计一款推挽变压器,从头开始很难,看了很作资料、书,感觉还是小马过河,不知深浅。参照网上资料,设计了一款,请大家帮我看看。废话少说。
要求:1、原边电压输入范围19V~30V,匝比为1:36,副边电压可近似设定为1400V。
2、输入电流0.8A,副变电流16mA。注:变压器短时、间歇工作,每次工作 时间 2~3秒,可多次连续启动;
3、工作频率200KHZ,图腾柱驱动MOS管。
设计步骤:
1、输入功率24W,选磁芯EE19,PC40材料;(由于不是连续工作,可否选 EE16磁芯)
2、 初级匝数计算公式:N = k *10^5 * U /(f *Ae* Bmax )。
k 为最大导通时间与周期之比,通常取k=0.4;
U 是初级绕组输入电压(V),(近似等于直流输入电压);
f 是变压器的工作频率(KHZ);
Ae 是磁芯的截面积(cm2);
Bmax 是允许的磁通密度最大变化幅度(G)。 在这里应该理解为占空比,由于是推挽输出,K应当不是0.4,应取为 0.94(TL494驱动)。U取30V,,Ae=0.224cm**2。Bmax是理解成最大磁 感应强度(还是理解成Bmax-Br),这里理解成后者,还有Bmax取100度时饱和磁 感应强度。Bmax=2500G。代入公式:N1=25; N2=25*36=900;
3、电流密度,取4A/mm**2
初级导线直径D=1.13*(0.8/4)**1/2=0.5mm
趋肤深度=2*66.2/(200000)**1/2=0.3mm
需用多股线。
次级导线直径D=1.13*(0.016/4)**1/2=0.0715mm
但是另外看了樊志坚老师的一个推挽变压器的回帖:
取电流密度为8A/mm**2
初级线圈直径D=2*(0.8/8/3.14)**1/2=0.35mm
次级线圈直径D=2*(0.016/8/3.14)**1/2=0.05mm
感觉后一个计算结果更靠谱。
请大家给指导指导,不胜感激!
|