| | | | | | | 东方先生为什么说这个是馊主意呢?你说这话肯定有你的原因,能不能说说看. |
|
|
| | | | | | | | |
东方:以上述电路为例,VD1是肖特基管,VD2 是超快恢复管。
XW:楼主的想法可好呢!超快恢复管反向恢复极快,耐压又高,问题不是都解决了?
东方:那要肖特基干什么呢?
XW;这个……你得问楼主啊!楼主说这话肯定有你的原因,能不能说说看?
东方猜想:正因为楼主没说,东方就只有猜想了。肖特基除了压降小之外,还有个特点就是反向恢复极快,只有几nS,比超快恢复管还快得多,而后者耐压高。
XW:两者集合起来就成强强联合——恢复既快,耐压又高。是不是?
东方:但事实上,正因为超快恢复管反向恢复时间比肖特基慢多了,达几十nS。这样就出现重大问题。请看上图:当S接通时,肖特基管很快反向截止,而VD2因恢复时间长还在反向导通,Uo高电压全部加在肖特基管上,导致VD1击穿。
XW:事与愿违,反误了卿卿性命。对肖特基说声抱歉。 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 真的否?
VD1,VD2换位置后:肖特基先结束反向恢复,逐渐承担大部分电压。超快恢复的二极管承担的电压越来越小,
那么反向恢复时间不变吗?还是慢的慢,快的快???
反向恢复时间和电压的变化率是有关系的哟。。。。。 |
|
|
|
| | | | | xkw1cn- 积分:132676
- |
- 主题:37519
- |
- 帖子:55816
积分:132676 版主 | | | | | | 这回东方忽略了一个重要问题。肖特基和普通二极管有个严重不一样的地方。肖特基是可以象稳压管式的击穿的。所以;原则上,肖特基是可以简单串联的。
楼主的问题关键是;结构决定是否能用串联结构。 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 东方:因为我们是为网民服务的,所以,我们如果有缺点,就不怕别人批评指出。不管是什么人,谁向我们指出都行。只要你说得对,我们就改正。
XW:但我们也要避免不必要的牺牲。
东方:你指的是肖特基吧。按xkw1cn先生的说法,肖特基是可以击穿而不会牺牲的。
XW;那你要不要改正?
东方:先向xkw1cn先生请教第一点吧。就是这S接通瞬间,肖特基管很快反向截止,但VD2因恢复时间长还在反向导通,Uo高电压全部加在肖特基管上,导致VD1击穿。到这里有问题吗?
xkw1cn:这个嘛------到这里没有问题,我也认为肖特基是会被击穿的。但下面一句不对,“事与愿违,反误了卿卿性命。对肖特基说声抱歉。”不用抱歉——肖特基可以被击穿而不坏!
XW:结果是我讲的这句要改啊!
东方:这回xkw1cn忽略了一个重要问题:如果肖特基不能阻断超快恢复管反向恢复时间内的反向电流,那希望中的“强强联合——恢复既快,耐压又高”又怎么实现呢?
XW:既然耐压和快恢复都不能指望肖特基,又回到原来的问题:那串联肖特基干什么呢?
东方:东方毫无实践经验,只是理论探讨,请xkw1cn先生和诸位高手指教。谢谢啦! |
|
|
| | | | | | | YTDFWANGWEI- 积分:111024
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:46130
积分:111024 版主 | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 东方:理解万岁呀!
XW:你上次是“先请教第一个问题”那第二个问题呢?
东方:还想继续学习呀!那你有什么问题就问吧。
XW:我还是担心肖特基的安危。
xkw1cn:肖特基是可以象稳压管式的击穿的。所以;原则上,肖特基是可以简单串联的。
东方:怎么你还不相信?
XW:我正要请教xkw1cn先生呢!要说这稳压管反向能击穿工作,但也有条件吧?
东方:那是当然,要有限流电阻,使击穿后的功耗不要太大。
XW:是啊!什么二极管,只要符合这个条件,也都能像稳压管一样击穿不牺牲啊。
东方:学得挺快呀!
XW:什么呀!这里面有毛病。问题是,当肖特基串联超快恢复管,在这S接通瞬间,肖特基管很快反向截止,VD2因恢复时间长还在反向导通,导致VD1击穿之时——
东方:怎么样呢?肖特基管击穿导通嘛!
XW:那是谁来限制它的功耗呀? |
|
|
| | | | | | | | | YTDFWANGWEI- 积分:111024
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:46130
积分:111024 版主 | | | | | | | | | | 不是啊,如果前提是两个肖特基串联,那是不是就不存在问题了? |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | cmg:不同恢复速度的不行,同一速度的行不行呢?如肖特基串联。
东方:和YTDFWANGWEI先生的讲法一样。
XW:赞成!
东方
|
|
|
|
| | | | | 不知道这种方式是否可行, 但是之前做个二极管均压整流,用的是DSEP-2*60-12A,三只串联使用,当时的均压电阻非常难选,即使各管分压差不多,最后面的管反向电压尖峰也很大,需要加吸收。 |
|
|
| | | | | 不同恢复速度的不行,同一速度的行不行呢?如肖特基串联。 |
|
|
| | | | | | | 如果可能,最好还是不串的好,尤其是工作电流大了以后 |
|
|
|
| | | | | 主要问题就是均压,可以分为稳态均压和动态均压。稳态均压可以并电阻,动态均压不知如何解决,并RC吸收? |
|
|
| | | | | 还没试过这样的事情,等楼主的实验结论,实测为准啊, |
|
|
|
| | | | | | | 先不管行不行,这倒是一个不错的想法,希望能看到楼主的实测结果,或是各位大侠给出的不合适的原因。 |
|
|
| | | | | 感觉串或并二个管子都不是太好,城门失火,殃及鱼池! |
|
|
|
| | | | | | | | | 輸出電流從1A 變為2A,並聯一個二極管,可行嗎???當二極管變熱時,二極管的正向壓降會減小,所以如果開始時一隻流過更多的電流,它的正向壓降會降得更低,就會使更多的電流從上面流過,一直這樣下去,直到這隻二極管流過全部電流.----------------正反饋過程
而MOSFET 可以實現均流,因為溫度升高,MOSFET 阻值會增大.這樣,流過一隻MOSFET 的電壓降會大於與之並聯的另一個,可以相互調節------負反饋過程,這也是同步整流的一個優勢.
上面是一個資料中說到的,對於並聯來說,均流是個問題! |
|
|
|
| | | | | YTDFWANGWEI- 积分:111024
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:46130
积分:111024 版主 | | | | | | 在同一封状里面的两个二极管,共阳或共阴的,特性相差不大,且温度共享,用来并联或串联应该问题不大。 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 如果是雙晶封裝的當然不在此討論範圍之內,但是單體的話仍是存在這個問題! |
|
|
| | | | | | | YTDFWANGWEI- 积分:111024
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:46130
积分:111024 版主 | | | | | | | | 是的,并联确实存在这个问题,但在论坛好象见过在PFC回路中二极管用两个300V二极管串联使用的。 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 类似这种方法,我将2个同一型号的二极管并联且公用一个散热片呢,效果会不会能好一点? |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 不是很明白周工的意思,目前我们做的高频变压器输出整流全部用二极管并联,输出电流400A+,有同一封装内双管的也有不在同一封装多只管并联的。好像还没发现什么问题。 |
|
|
| | | | | | | YTDFWANGWEI- 积分:111024
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:46130
积分:111024 版主 | | | | | | | | 从理论上分析,二极管并联是不合适的,如果将同样的二极管固定在同样的散热器上,可能也是可以的。 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 前提是要保证多管并联温度平衡问题,如果保证不了问题就会显现。 |
|
|
| | | | | | | | | | | “一直這樣下去,直到這隻二極管流過全部電流”
这句话有问题,忽略了二极管的另一个特性:流过的电流越大,压降也会越大。
所以,不会是全部电流通过这个二极管,最后一定会稳定在一个限值上。 |
|
|
| | | | | 那能不能再增加几个原件,如R、 C、 L等使“馊主意”不再“馊”呢,有办法没? |
|
|
| | | | | 肖特基除了压降小之外,还有个特点就是反向恢复极快,只有几nS,比超快恢复管还快得多,超快恢复管反向恢复时间比肖特基慢多了,达几十nS。
纳秒的意思,就是频率1000兆,每周等于一纳秒,几纳秒,就是100兆以上,几十纳秒,就是10兆以上.就是说,超快恢复管对10兆以上,没有了整流的能力,或是说不能很好的整流,实际应用中,我们又不拿它来做高频发射用,在一般的开关电源内,只几十K的频率,超快恢复管以经可以了.
所以肖特基的快速在开关电源内并不是大优点,而最大的优点,正是它的正向导通电压低,
当两管串连时,既不能实现正压降低,又不能实现几纳秒的超快恢复,所以,没有优点可言.就算是加上什么电感电容,也不可以能使超快恢复管加快它的关断时间,所以,串连是只有坏处,没有好处,当然了,硬要串连,也不一定就会烧坏管子本身. |
|
|
| | | YTDFWANGWEI- 积分:111024
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:46130
积分:111024 版主 | | | | 有时候考虑的不仅仅是效率还有可靠性,碰到好多次用1000V管子反而没有600V管子可靠的情况。 |
|
|
| | | | | | | 对37楼的观点并不反对。
但BOOST PFC的整流管是既要速度,又要耐压的,而正向压降到并不算太突出。 |
|
|
| | | | YTDFWANGWEI- 积分:111024
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:46130
积分:111024 版主 | | | | | 呵呵,我说的就是这个问题,曾经碰到PFC部分采用1000V管子损坏,采用同等电流600V管子却正常。 |
|
|
| | | | | | | | | | | 遇到这样的问题基本上不是电压问题导致的,应该是反向恢复速度过慢。势叠电压效应损坏的,一般PFC用MUR系列600V的二极管工作在200KHz以内绝对没有问题的.除非你买的冒牌货不在此列! |
|
|
| | | | | | YTDFWANGWEI- 积分:111024
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:46130
积分:111024 版主 | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 看到此,终于明白之前做2A输出为什么烧了个1000V,7A的管子了,谢谢了 |
|
|
| | | | | | | | YTDFWANGWEI- 积分:111024
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:46130
积分:111024 版主 | | | | | | | | | 输出全桥整流,也碰到同样电流的管子,1000V老坏,600V没问题的情况。 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 我坏的那个是普通的整流管,速度慢。你说的也是这个情况吗? |
|
|
| | | | | | | | | 那boost pfc 用2个低压的二极管串联来满足高耐压的要求可否? |
|
|
| | | | | | | | | | | 只要能保证反压的[均衡],及二极管的一致性,道理上应该没问题的。 |
|
|
| | | | | | xkw1cn- 积分:132676
- |
- 主题:37519
- |
- 帖子:55816
积分:132676 版主 最新回复 | | | | | | | 二极管对地电容的不确定性;决定了这事不那么简单。
通常;用封好的器件串,要用外并RC的方式均压。 |
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | 如你那电路图
如果是在断续的情况下不是可以实现吗? |
|
|