ups逆变旁路切换时间

[复制链接]
查看: 2139 |回复: 2
1
brucke
  • 积分:145
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:15
积分:145
LV2
本网技师
  • 2015-8-6 20:16:05
10问答币
在线式UPS要求逆变转旁路、旁路转逆变时间少于4mS,求方案推荐。
工科生521
  • 积分:259
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:36
积分:259
LV3
助理工程师
  • 2015-8-8 00:06:49
  • 倒数2
 
用SCR切换,基本都能满足小于4ms
szpulsen
  • 积分:5
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:1
积分:5
LV1
本网技工
最新回复
  • 2015-12-10 09:20:20
  • 倒数1
 
深圳柏盛科技有限公司的STS静态切换模块可以解决你的方案。