| | | | | 一般情况下,还有个前馈控制,可以在并网前计算出你将要输出的电压,由于电网电压,你有采样,可以得知当前的电网,用PI将你的电网电压作为给定量,逆变的输出采样后作为控制量,环路建立好了之后,PI自己将会把逆变的输出电压调整到和你电网电压一样的水平上。
由于电网采样还有相位,频率都一起再软件里面做了,具体怎么实现就不用说了,这是小计算而已。知道了这个,你可以建立起你输出电压和电网的相位关系,就算什么都不做,你都可以在2个电压相位一致的时候,保持锁定。只是需要几秒时间。在过零点同步,你要是不想等几秒,可以在市电过零的时候,开启你的SPWM,一样可以做到锁相,相位,频率的参考都是基于电网来的,这个你也会做。
以上回答不知道对你有没有帮助。
评分查看全部评分
|
|
|
| | | | | | | 多谢您指点,我的理解能力不太好,后来又问了公司写光伏逆变器程序的工程师,他说“在市电过零点投切继电器就可以了,不用先输出电压;如果要做电压输出,开环也可以,相位同步,电压差不多就行了”。我现在不太明白有两点:1.在并网之前,什么情况要逆变器输出电压,什么情况可以不用输出电压?还是都可以? 2.如果需要输出电压,我觉得只要相位同步就可以了,不需要PI控制幅值;因为相位同步,过零点投切继电器,输出电压和电网电压都是0,电流也是0,之后再通过电流环慢慢调整,只要保证不会在并网瞬间有一个压差导致电流很大就好了。这样理解正确么?
|
|
|
| | | | | | | | | 没有这样干过,你说的当然也可以,就算H桥一个SPWM都不发,直接并到电网上,也不会出什么问题。 |
|
|
| | | | | | | 第一个问题想明白了,如果要实现独立到并网模式的切换,这时候肯定是要输出电压的;如果只并网,那就可以过零点再开SPWM,用电流模式控制就可以了。
|
|
|
| | | | | | | | | 继电器切不切,实际上还要考虑电压不一样的时候,LC滤波元件,对继电器的触点的火花问题。所以我就喜欢三要素满足的时候再切,毕竟每天切一次,电容要给电网冲一次,继电器触点直接投切的影响。
|
|
|
| | | | | | | | | | |
再请教下,我仿真逆变器空载开环的情况,电感4mH,电容10uF,线路电阻设了R=0.5Ω;开始时候输出电压会振荡,感觉应该是L、C和线路的R发生了串联谐振,不知道仿真配置有没有问题;实际中也是这样的现象么?
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 您好,借助这个帖子,请教个问题:三相4线光伏逆变输出相电压是马鞍波,线电压是正弦波是咋回事呀?
-
绿色是电网电压,黄色是逆变线电压,蓝色是逆变相电压。
|
|
|
|
| | | | | | | 请问同频同相只需要检测电网就可以吗?还是检测电网与逆变器输出的过零时间差来确定相位差呢?
|
|
|
|