各位好,麻烦帮忙看一下全桥逆变的输出波形问题。图分别是开关管漏源电压和逆变输出电压。RCD缓冲电路可能造成这样的问题吗?驱动波形正常。

驱动

驱动

漏源电压

漏源电压

逆变输出

逆变输出
wangdongchun
  • 积分:41002
  • |
  • 主题:751
  • |
  • 帖子:6820
积分:41002
LV12
专家
  • 2018-3-12 12:45:18
  • 倒数3
 
感觉还是存在干扰造成的,有线路图上传一下吧

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5淡定

查看全部评分

lgungun
  • 积分:116
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:2
积分:116
LV2
本网技师
  • 2018-3-14 02:10:31
  • 倒数2
 
有几个方面需要确认一下:
1. 驱动波形是在开机的情况下测的嘛?
2. Vds为何会有负压,-6V?是探头的offset吗?探头是隔离差分探头嘛?

luweiwei
  • 积分:1614
  • |
  • 主题:46
  • |
  • 帖子:264
积分:1614
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2018-5-4 08:16:01
  • 倒数1
 
请问这个问题后来怎么样了啊?我现在也是,全桥输出波形和这个类似。