| | | | | 考虑到灰尘, 内部需要保持正压, 向内吹风吧. 如果散热片在外面, 就无所谓吹抽了
评分查看全部评分
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | 如果本身就需要两个风扇,就与成本无关了,重要的是可靠性极大提高,允许坏一个,没破坏风道。
|
|
|
| | | | | 对电源整体散热的话,设计好风道,然后抽风。
对电源局部散热的话,就对着吹。
可参考台式电脑,CPU多是用吹的,然后机箱是抽的。
评分查看全部评分
|
|
|
|
|
| | | | | 就实际所接触到的电源设备都是以吹风为主,抽风方式仅见于立柜式变频器使用。数据显示同功率情况下吹风热消散率高于抽风30%
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | 基于热传导及热产生的考虑,抽风优于吹风。想说的关圈点抽好过吹的原因是:风扇也产生热量!!!!
|
|
|
| | | | | | | | | | | 确实之前听一个工程师说过,抽风的效果要强于吹风,他说起码有20%的温度差异。但是当时没有仔细咨询是什么原因导致有这么大的差异 |
|
|
| | | | | | | | | | | 风扇自身产生这点热量,对于一个1~3kw 的电源发热而然,可以忽略不计吧!
|
|
|
|
|
| | | | | 同样的风扇尽量用吹风效果好,要用抽风的话一定要密闭空间如果空间大要单独隔出风道,不然效果很差当然,考虑灰尘的话,抽风有优势
|
|
|
| | | | | | | 请问如何理解风机的CFM这个参数?对于一个温升估算为50°C的器件,如何选择合适的风扇转速以及CFM?谢谢
|
|
|
| | | | | | | | | 这个参数可以参考供应商的规格书,都有描述
CFM太小的话,达不到降温效果
|
|
|
| | | | | | | | | 空气流量单位CFM(每分钟立方英尺,Cubic Feet per Minute)是风扇最直接的性能指标,风扇越大,转速越高,其CFM就越高。然而,过高的转速会导致更大的噪音。除此之外,还有静态风压、噪音、转速等指标。静态风压的单位是帕,风压越大,散热越好。
|
|
|
|
|
| | | | | | | 抽的极少,一般都是吹的。吹的有好处就是不容易积聚灰尘,这个其实很重要。拉的风速不快容易积聚灰尘。
|
|
|