| | | | | 如果是三相输出的UPS,市电电压为220Vac;
那么BUS总线的最小电压为:220*1.414*1.73=538Vdc,
考虑电感上的压降(假设30V),那么最小的母线电压要:538+30=568V
|
|
|
| | | | | | | 如果是单相呢?是不是可以用400V?
对控制方式有影响不?如单极性SPWM和双极性SPWM?
谢谢。
|
|
|
| | | | | | | | | 单相的话,理论上只要高于市电最大值,也就是220Vac的话,最低只要:310V+V逆变电感;只做过双极性的,单极性的没研究过。
|
|
|
| | | | | | | | | 有正负BUS(双BUS)的一般在760V(正380V,负380V)左右,用半桥架构逆变。
单BUS的(只有正bus,没有负bus)的,电压一般控制在360-420V之间的范围,用全桥逆变架构!
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | 朋友,我现在用全桥做了个UPS,没有想到逆变已开启,母线上开关杂讯,大得很,干扰很厉害,
|
|
|
| | | | | 见过单极性的,单BUS400V但是使用的是全桥逆变 |
|
|
| | | | | 可能是为了共用零线吧。
全桥(400V母线)就没办法共用。
|
|
|
|
| | | | | 当然可以有400V的单BUS的UPS,但除了效率好看点,其他性能并不占优。。。。 |
|
|