DC-DC全桥变换器,输出电压0——400V可调,输出电流2A,容性负载,阻抗很小,现在想测量流过负载的电流(也就是DC-DC的输出电流),要求快速并且高精度,后续要给到弱电电路(单片机)。
如果用采样电阻,担心400V电压太高电阻会出现问题,负载阻抗太小会被分走很多电压,也担心精度不够。
霍尔传感器有滞后性。
大家有没有什么好的建议。

收藏收藏
wangdongchun
  • 积分:41127
  • |
  • 主题:751
  • |
  • 帖子:6831
积分:41127
LV12
专家
  • 2018-6-13 12:41:32
  • 倒数5
 
检测输入端电流结合转换效率反推输出电流

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

YTDFWANGWEI
  • 积分:109874
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45925
积分:109874
版主
  • 2018-6-13 13:01:31
  • 倒数4
 
0-400V的精度要求多少,比如0-1V这个范围内你期望精度多少?

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

luoyan1980
  • 积分:7822
  • |
  • 主题:64
  • |
  • 帖子:959
积分:7822
LV8
副总工程师
  • 2018-6-13 17:20:17
  • 倒数3
 
有专门做电流检测的控制IC,控制精度也很高,上TI网站查询一下。

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

ck7401
  • ck7401
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:5219
  • |
  • 主题:21
  • |
  • 帖子:337
积分:5219
LV8
副总工程师
  • 2018-6-13 18:04:54
  • 倒数2
 
高精度电阻加高速运算放大器还是可以满足要求的。

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

chenxiangyu1990
  • 积分:4274
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:40
积分:4274
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2018-6-14 07:26:13
  • 倒数1
 
可以用电流互感器来做。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号