反激KNX电源怎么输出正负15V电压啊?

[复制链接]
查看: 2115 |回复: 3
1
z987331676
  • 积分:740
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:36
积分:740
LV6
高级工程师
  • 2018-8-28 15:45:30
10问答币

为啥 1点和2点的输出电压对外壳是正负15V啊!
TIM图片20180828175308.png
wangdongchun
  • 积分:41005
  • |
  • 主题:751
  • |
  • 帖子:6821
积分:41005
LV12
专家
  • 2018-8-29 12:48:02
  • 倒数3
 
楼主的测量参考点有问题吧

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

ta7698
  • ta7698
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:5845
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:363
积分:5845
LV8
副总工程师
  • 2018-8-29 16:53:49
  • 倒数2
 
把CN1的第一脚接机壳后再测看看!

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

z987331676
  • 积分:740
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:36
积分:740
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2018-9-4 16:11:29
  • 倒数1
 
谢谢,已解决了问题。次级输出是浮地,输出的正负串联电阻到大地分压,从而导致这个现象。