| | | | | 测试中心得出不合格的依据是什么?500-600V的UC值是正常的。Uc值很难在防浪涌模块后做到300V。建议多加一级防护,且MOV考虑换用直径更大一些的型号,比如LT-20系列的吸收器。
评分查看全部评分
|
|
|
| | | | | | | 测试中心什么都不说,就咬着说测试不合格。就叫自己整改。
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | 原理图就是上面的图,这个怎么测试的我也不知道
-
1.png
(292.33 KB, 下载次数: 64)
-
2.png
(211.55 KB, 下载次数: 73)
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 建议楼主增大线路之间的间距,气体二极管最好能加入绝缘套管
评分查看全部评分
|
|
|
| | | | | | | UC-SPD最大持续工作电压,我这个是220V插线板,怎么会要500-600V呢?我看有些是UC=250V
|
|
|
|
| | | | | 测试结论不合格的话应该会损坏元器件,针对损坏的元器件做出整改,放电管不够还是压敏不够,还是吸收力度不够?
|
|
|
| | | | | | | 现在就是不知道哪里出了问题,问测试中心他们什么也不说,现在这样都不知道怎么弄
|
|
|
|
|
|
| | | | | 可以咨询下广东雷宁普检测,专业第三方雷电防护产品检测机构,可提供防雷器测试服务,并可提供技术整改服务。
实验室配备有浪涌冲击电流发生器、浪涌冲击电压发生器、组合波发生器、高低压TOV试验平台、短路电流试验平台、矢量网络分析仪等国内外先进检测设备。
可以满足1.2/50μS、8/20μS、10/350μS、10/700μS、1/1000μS、10/1000 μS 、1.2/50&8/20μS不同的冲击电流波形和电压波形的测试需求,其中8/20波形冲击电流幅值覆盖至200kA,10/350波形冲击电流幅值覆盖至150kA。
|
|
|