世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
讨论

485通讯

[复制链接]
查看: 831 |回复: 3
1
sunmon2013
  • 积分:1448
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:144
积分:1448
LV6
高级工程师
  • 2019-6-4 17:41:03
MAX3485与MAX485都是485通讯芯片,工作电压一个3.3V,一个5V。请问两个芯片可以一起搭配使用吗,即两个芯片的输出脚A、B连接在一起通讯。这样使用可行吗?
allnights
  • 积分:1777
  • |
  • 主题:16
  • |
  • 帖子:210
积分:1777
LV6
高级工程师
  • 2019-6-4 18:50:22
  • 倒数3
 
看看说明书的信号输入输出幅值。
pansankuang
  • 积分:471
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:51
积分:471
LV6
高级工程师
  • 2019-6-5 16:22:00
  • 倒数2
 
两个芯片的输出脚A、B可以连接在一起通讯,因为是差分电平。
BingSun
  • 积分:10963
  • |
  • 主题:54
  • |
  • 帖子:1975
积分:10963
LV10
总工程师
最新回复
  • 2019-6-7 16:05:15
  • 倒数1
 
可以的。