| | | | | 驱动电路是怎样的?这是带多少载下的波形?
CS脚的RC参数是怎样的?
|
|
|
|
| | | | | 关断慢要看你的驱动电路,电流采样的问题也需要原理图才好分析。 |
|
|
| | | | | | | 电路图如下,唯一不同的是电流采样电阻从2.4R变到4.8R。
|
|
|
| | | | | | | | | Isense的电阻,R10 1K是不是太大了,改小试试
评分查看全部评分
|
|
|
|
| | | | | | | 实测G的触发波形在关断的时候抖动,这个大体原因在哪?
输出电压、光耦反馈都在关闭电有很高的尖峰。
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | 你这个波形有点太不好看了。驱动能力计算过没有?,驱动电源的电容加大试试。
你这个电源功率多少啊?
电流采样电阻好大。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 主电感算的太大,导致电流反馈上不来,现在要保证连续震荡,所以先降低功率测试下各部分波形。
|
|
|
| | | | | | | | | | | 不正常,你的原理图参数看不清。一般驱动开的时候慢一点,关的时候快一点。你可以先静态看看芯片驱动波形。 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 不上AC220V,一次、二次侧用稳压电源供电,驱动波形正常。
不知道为什么上了AC220V后就成上面那个样子了。
用稳压电源测试驱动波形如下。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 那你把驱动的电阻先改大一点(47Ω),然后把反馈环路检查一下,431的RC可以临时改成100Ω和105,应该会稳定一些。看看效果,最好是把变压器再核算一下,电感量大可以拆下来改小一点,这个也方便。主要是我看不清你的参数 评分查看全部评分
|
|
|
|
| | | | | 现在把各部分的波形贴上来,希望大侠们帮忙看看怎么解决,原理图在下面。MOS漏极电压波形探头X10
|
|
|
|
|