10问答币
改版前的DS电压波形虽然因为漏感有振荡,但是波形较好。


改版主要是优化了布局,使板子更加紧凑,但是DS波形特别差。


请问有遇到同样问题的吗?



最佳答案

查看完整内容

在特别轻载或空载多少都有一点。由于占空比太小,开通与关闭的速度关系和MOS米勒平台效应产生的。只要带点点负载占空比达到正常值就消失了。这不影响,
收藏收藏
bittertea
  • 积分:374
  • |
  • 主题:19
  • |
  • 帖子:49
积分:374
LV4
初级工程师
  • 2019-7-23 20:01:02
 
我在想会不会是两个mos管都关断期间,由于电感续流的时候二极管性能不对称造成的?
wangdongchun
  • 积分:41120
  • |
  • 主题:751
  • |
  • 帖子:6830
积分:41120
LV12
专家
  • 2019-7-23 21:53:46
 
楼主的电子原理图 太模糊了  感觉还是变压器的同 异名端没有搞好
快乐直通车
  • 积分:583
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:105
积分:583
LV6
高级工程师
  • 2019-7-23 22:45:20
 
分布参数变化大,尤其是分布电容,
能源消耗
  • 积分:14108
  • |
  • 主题:54
  • |
  • 帖子:3311
积分:14108
LV10
总工程师
  • 2019-7-24 08:41:04
  • 倒数10
 
更换别的MOS 管, 改进一下驱动。 检测变压器是不是正常,,整流管是不是正常(用品牌) 。 把完整电路贴上来。
bittertea
  • 积分:374
  • |
  • 主题:19
  • |
  • 帖子:49
积分:374
LV4
初级工程师
  • 2019-7-24 21:03:37
  • 倒数8
 
图重新上传了一下,不知道会不会清晰一点。
其中闭环电压只取了一路,另外两路断开了,输出电容110uF,输出电压9.4uH,输入30V,输出10V,变压器变比12:7

我觉得您说得挺对的,我排除了好几个因素,比如楼上工程师说的寄生电容大的问题,同名端搞错了的问题,以及环路稳定性的问题,发现很大可能性会不会是副边的二极管坏了一个,导致在两个mos都关断的时候,副边的续流不对称,并且副边的L与C形成了谐振映射到了原边的DS端。


但是又进一步测试了一下DS波形,分别是
负载=0A:



负载=0.3A



负载=0.7A




负载=1A


如果是副边二极管坏掉了的话为什么这个谐振感觉在负载=1A时又没有了。

另外感觉负载=1A时的占空比有点偏大。
bittertea
  • 积分:374
  • |
  • 主题:19
  • |
  • 帖子:49
积分:374
LV4
初级工程师
  • 2019-7-24 21:29:58
  • 倒数7
 
刚刚通过仿真验证了一下,还真可能是您说的这个情况,应该是其中一个二极管坏了,导致了副边谐振影响了原边。仿真中去掉一个副边的二极管,模拟二极管坏了,开路。


同样出现了这样的问题。


能源消耗
  • 积分:14108
  • |
  • 主题:54
  • |
  • 帖子:3311
积分:14108
LV10
总工程师
  • 2019-7-25 08:01:16
  • 倒数6
 
估计zl 没有做过硬开关半桥,全桥,推挽类的电源。  上面波形都正常,只是有点尖峰,

没有开始的问题了。   电路种MOS,整流管 没有吸收,当然尖峰会很长。加吸收,硬开关总要加的。  减低漏感不是那么明显的,三明治绕法力求平衡,提高绕组耦合。
二极管在耐压范围内,不管波形怎么样, 是不会损坏的。  二极管损坏的原因就是尖峰超出耐压许多。


bittertea
  • 积分:374
  • |
  • 主题:19
  • |
  • 帖子:49
积分:374
LV4
初级工程师
  • 2019-7-25 09:22:55
  • 倒数3
 
您的意思是平台那个本应平的地方产生谐振的现象也是正常的吗?
能源消耗
  • 积分:14108
  • |
  • 主题:54
  • |
  • 帖子:3311
积分:14108
LV10
总工程师
  • 2019-7-25 18:00:27
  • 倒数2
 
在特别轻载或空载多少都有一点。由于占空比太小,开通与关闭的速度关系和MOS米勒平台效应产生的。只要带点点负载占空比达到正常值就消失了。这不影响,

评分

参与人数 121币 +9收起理由
admin + 9

查看全部评分

bittertea
  • 积分:374
  • |
  • 主题:19
  • |
  • 帖子:49
积分:374
LV4
初级工程师
最新回复
  • 2019-7-25 20:35:13
  • 倒数1
 
谢谢您,基本已经搞清楚了,关断的时候,由于Coss与电感谐振,然后形成了该波形。
呆头鹅
  • 积分:5470
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:566
积分:5470
LV8
副总工程师
  • 2019-7-25 09:08:45
  • 倒数5
 
输出电感前都有一个10uF的电容?
bittertea
  • 积分:374
  • |
  • 主题:19
  • |
  • 帖子:49
积分:374
LV4
初级工程师
  • 2019-7-25 09:20:11
  • 倒数4
 
那个电容没焊接。
夜雨雨夜
  • 积分:4445
  • |
  • 主题:62
  • |
  • 帖子:686
积分:4445
LV8
副总工程师
  • 2019-7-24 09:20:19
  • 倒数9
 
从图中看:1.您的关断后尖峰非常大,变压器漏感是否有变化
2.在关断的死区阶段,震荡完成后没有稳定在1/2,而是震荡下行,这时候是副边自己续流,您抓一下变压器副边的电流,是否有器件异常

所以1你的电路连接有没有错误,副边电感放置位置错误等2变压器是否有问题

遇到问题,抓一抓电压电流,多看几个点才能具体分析,多思考,如果就这样一个图,会被领导大批一顿的。

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-恬恬 + 5

查看全部评分

热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号