求助大神 交流电压检测电路用途

[复制链接]
查看: 3045 |回复: 5
1
kane
  • kane
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1230
  • |
  • 主题:7
  • |
  • 帖子:31
积分:1230
LV6
高级工程师
  • 2019-9-10 09:49:59
10问答币
一个电路里有L N之间的交流电压采样,另外PE对N之间有也差分采样 请问下这个PE对N之间的采样是何作用???测绝缘吗  大神能不能讲述下原理 或者分析一下资料 让小弟学习下
PE对N采样如下图:

aaaa.jpg
nc965
  • 积分:92945
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27162
积分:92945
版主
  • 2019-9-10 11:06:01
  • 倒数5
 
你把N当做L看就理解了,意思是这东西即使LN搞反也没问题,而LN搞反是经常遇到的,你不能要求用户不能搞反。

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

kane
  • kane
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1230
  • |
  • 主题:7
  • |
  • 帖子:31
积分:1230
LV6
高级工程师
  • 2019-9-10 11:39:18
  • 倒数4
 
不是L N接反本来就没问题的么??
nc965
  • 积分:92945
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27162
积分:92945
版主
  • 2019-9-10 12:02:03
  • 倒数3
 
那就把1楼的N标注为L,重新提问
wangdongchun
  • 积分:41005
  • |
  • 主题:751
  • |
  • 帖子:6821
积分:41005
LV12
专家
  • 2019-9-10 12:43:08
  • 倒数2
 
楼主可以参考一下变频器内部电压故障检测电路,里面有专门的讲解
zhongxiaobin2
  • 积分:390
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:28
积分:390
LV4
初级工程师
最新回复
  • 2023-5-15 09:13:28
  • 倒数1
 
属于单相电压检测电路,用来检测交流电压是否异常