Vin:50-80v     Vout=24v   400W    80KHZ    D=0.4  预计效率85%。

是不是不适合用双管正激啊?为什么我在计算变压器参数时,算出来的原副边匝数分别是8和7.。感觉怪怪的,,因为我看一般输如都是220VAC,,而我的输入是低压50V.。请问各位大师这种会有什么问题吗?
YTDFWANGWEI
  • 积分:109684
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45895
积分:109684
版主
  • 2019-9-16 10:37:12
 
有什么奇怪的,输入电压低,匝数自然少。
anthony
  • 积分:7971
  • |
  • 主题:19
  • |
  • 帖子:967
积分:7971
版主
  • 2019-9-16 13:26:06
  • 倒数10
 
可以用双管正激做这个项目.
能源消耗
  • 积分:14091
  • |
  • 主题:55
  • |
  • 帖子:3323
积分:14091
LV10
总工程师
  • 2019-9-16 15:53:05
  • 倒数9
 
砸比不够,8:8 差不多,如果电流还大,就要8:9了。其他有没有问题,看你自己准备的情况了。


我是花间
  • 积分:271
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:23
积分:271
LV3
助理工程师
  • 2019-9-16 17:25:58
  • 倒数8
 
你好,我现在按照公式计算出来是Np=6;Ns=8,你说的NP=8:NS=9吗?能问下为什么吗?电流十几A左右。谢谢
能源消耗
  • 积分:14091
  • |
  • 主题:55
  • |
  • 帖子:3323
积分:14091
LV10
总工程师
  • 2019-9-17 08:20:44
  • 倒数7
 
占空比按0.45 ,不能超出0.5,  24/0.45=53.3+0.6=54V  的最大输出电压幅度。输入按最低电压值。  50/8T=6.25V/T      输出8*6.25=50V,8:8 相差不大。那么,8:7显然不够。不信,你试试。
在满载功率时,理想的电流导线压降在0.45的占空比8:8完全可以在输入50V时,输出额定正常。   如果功力电流偏大。电流导线压降以及整流管等等内阻增大。输出电压因占空比的极限限制,输出电压就可能掉落。  因此8:8  可以满足此电源参数要求。或8:9  也是很好的选值。 MOS管可以采样150V的

anthony
  • 积分:7971
  • |
  • 主题:19
  • |
  • 帖子:967
积分:7971
版主
  • 2019-9-17 17:38:41
  • 倒数6
 
也可以试试匝比15:17
能源消耗
  • 积分:14091
  • |
  • 主题:55
  • |
  • 帖子:3323
积分:14091
LV10
总工程师
  • 2019-9-17 17:44:14
  • 倒数5
 
次级太多,估计绕不下。
我是花间
  • 积分:271
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:23
积分:271
LV3
助理工程师
  • 2019-9-19 09:05:13
  • 倒数3
 
感谢能源大师,所述甚详,言之有理。另外想问一下,驱动变压器该如何选型呢?谢谢
能源消耗
  • 积分:14091
  • |
  • 主题:55
  • |
  • 帖子:3323
积分:14091
LV10
总工程师
  • 2019-9-19 09:43:23
  • 倒数2
 
驱动要求不高,  根据频率确定,   双管正反激频率不要取太高,折中开关损耗。 一般取40-75K范围为佳,本人40材质做过对比,当然跟磁性材质也有关系。

驱动:24|24:24(EC-13/-16) 正相 位

例外分享给你一种提高质量稳定的办法: 驱动供电稳定取15v   , 芯片关闭值设定,驱动12-15V  :   (芯片 8/off    10v/ON)  ,这样重载启动关闭可以减低MOS的开/关电流应力.  这种电源稳定性较好(复位好), 故障一般处在MOS管的驱动电压的临界值,这种现象也在其他电源都需要注意的问题。
ghsdwf
  • ghsdwf
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1281
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:168
积分:1281
LV6
高级工程师
  • 2019-9-17 20:38:17
  • 倒数4
 
用全桥或半桥会比双管正激好,变压器利用率高,副边电压应力低,效率可以更高。
huian978650
  • 积分:2532
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:42
积分:2532
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2019-9-19 13:17:29
  • 倒数1
 
可以用双管正激式。注意事项:1》占空比不要超过0.5,计算时可按0.45;2》初次间匝比:n=50*0.45/(24+1)=0.9;3》变压器可选用EER40(Ae=149mm2);4》初级峰值电流Ip=400/(0.85*0.45*50)=21,可算出有效值电流=21*0.67=14(A),由此算出初级线径截面积为2.8mm2(按J=5),次级电流有效值=16.7*0.67=11.2(A),由此可算出次级线径截面积为11.2/5=2.24mm2,
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号