| | | | | | | 附件是系统图。把系统里所有ACDC模块内部的Y电容去掉后,经过测试,漏电流可以达标。但是在打3000VAC的过程中,看到主控板上有火花。具体如下:
将输入LN短接,对地打AC3000V时,主控板上打火(主控板上一个12V转5V的模块);
主控板去掉,打ACDC模块是没啥问题的。理论上打一次侧,主控板是在ACDC输出DC12V供电的,在二次侧,不应该有飞弧的。但实际就是看到了。这个怎么解释啊?
|
|
|
| | | | nc965- 积分:102093
- |
- 主题:115
- |
- 帖子:29420
积分:102093 版主 | | | | | 你有三个与市电连接的模块,分别单独打、然后各种组合打,慢慢试,
|
|
|
| | | | | | | | | | | 已经看到是某一个模块电源的问题了。请问输入对地打3000V交流,行业有这个标准吗。如果强制要求这个标准,怎么改PCB设计?
|
|
|
| | | | | | nc965- 积分:102093
- |
- 主题:115
- |
- 帖子:29420
积分:102093 版主 | | | | | | | 你只需把那个有问题的某一个模块的输入改接到没问题的模块的桥后直流母线上即可解决你的问题,当然最好整个系统只剩一个AC市电接口。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 版主你好:
意思就是说AC220V输入的L , N线在PCB上要拉开足够大的距离,是吗?
|
|
|
| | | | | | | | nc965- 积分:102093
- |
- 主题:115
- |
- 帖子:29420
积分:102093 版主 最新回复 | | | | | | | | | 不是,我的意思是:既然是一个系统,下面两个辅助电源的输入端子,要接到上面主模块的整流桥后的端子上去,而不是接到市电,以便统一规划抗雷击措施,最大限度地减少风险,这是一般的系统可靠性设计考虑。
|
|
|
|