并网逆变器并网瞬间大的DV/DT问题

[复制链接]
查看: 1533 |回复: 12
1
airuoyao
  • 积分:259
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:30
积分:259
LV3
助理工程师
  • 2019-12-2 09:43:09
10问答币
并网继电器,在并网瞬间时,继电器吸合,由于检测误差,继电器前后一般是有压差的,继电器并网的瞬间,会产生比较大的DV/DT,干扰到板上的信号了,问下大家并网的方案有什么好的办法优化吗?

最佳答案

查看完整内容

并网吸合继电器,先不吸合继电器,控制逆变输出电压跟随市电电压,判断逆变电压跟市电同相位,幅度差在合理范围(比如10V),这时候在吸合继电器,应该就不会出现向你说的大电流冲击了
wangdongchun
  • 积分:40998
  • |
  • 主题:751
  • |
  • 帖子:6820
积分:40998
LV12
专家
  • 2019-12-2 21:30:31
 
可以考虑使用双向晶闸管替代继电器  毕竟晶闸管可以搞成软开关形式

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

闪烁
  • 积分:51245
  • |
  • 主题:48
  • |
  • 帖子:1236
积分:51245
版主
  • 2019-12-3 08:43:19
 
并网吸合继电器,先不吸合继电器,控制逆变输出电压跟随市电电压,判断逆变电压跟市电同相位,幅度差在合理范围(比如10V),这时候在吸合继电器,应该就不会出现向你说的大电流冲击了

评分

参与人数 121币 +10收起理由
世纪电源网-九天 + 10

查看全部评分

ccguodong
  • 积分:125
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:1
积分:125
LV2
本网技师
  • 2019-12-3 09:46:52
  • 倒数10
 
正解      
nc965
  • 积分:92917
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27154
积分:92917
版主
  • 2019-12-3 21:53:21
  • 倒数9
 
并网设计要弥合所有的延迟
airuoyao
  • 积分:259
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:30
积分:259
LV3
助理工程师
  • 2019-12-4 19:55:08
  • 倒数3
 
继电器的吸合时间ms级,不同厂家的继电器或者同一厂家继电器用了一段时间后还不一样,比较难弥合。
hello521
  • 积分:14136
  • |
  • 主题:64
  • |
  • 帖子:1046
积分:14136
LV10
总工程师
  • 2019-12-4 08:53:44
  • 倒数8
 
继电器可以用软体控制在0°时吸合,这样在0点既不会有大的电压,也不带电流。
闪烁
  • 积分:51245
  • |
  • 主题:48
  • |
  • 帖子:1236
积分:51245
版主
  • 2019-12-4 10:30:59
  • 倒数7
 
这个理论上可行,实际操作不可靠,继电器吸合实际ms级别,加上继电器之间吸合时间有差异;
闪烁
  • 积分:51245
  • |
  • 主题:48
  • |
  • 帖子:1236
积分:51245
版主
  • 2019-12-4 10:32:49
  • 倒数6
 
虽然是在过零点吸合继电器,理论上是没有冲击电流;但是继电器的吸合动作在ms级别延迟太严重,而且不同继电器吸合动作时间有差异,这样实际继电器吸合并不是在零点吸合
闪烁
  • 积分:51245
  • |
  • 主题:48
  • |
  • 帖子:1236
积分:51245
版主
  • 2019-12-4 10:34:48
  • 倒数5
 
最好是先不吸合继电器,控制逆变输出电压跟随市电电压,跟相位跟幅值都对应上了,在吸合继电器,这时候任何时刻都可吸合,不会有太大冲击;
airuoyao
  • 积分:259
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:30
积分:259
LV3
助理工程师
  • 2019-12-4 19:57:01
  • 倒数2
 
电压检测有一定误差,就算这样跟随上了,其实吸合的时候也还是会有压差啊
airuoyao
  • 积分:259
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:30
积分:259
LV3
助理工程师
  • 2019-12-4 19:53:58
  • 倒数4
 
高手!
我们现在的问题就是这样的,检测的时候确实是过零,并且压差小于10V才吸合继电器。但是实际吸合时间距离信号发出来过了7~8ms吧,不同厂家的继电器还不一样,并且继电器使用一段时间后,这个值还会变,所以很难保证吸合时两端的压差。
nangehaha
  • 积分:506
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:22
积分:506
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2019-12-7 10:40:20
  • 倒数1
 
可进行过零点校正,记录过零点与实际继电器闭合时的误差,记录到EEPROM中,然后,在过零点之前时间闭合继电器,每次并网时,校正一次。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号