世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

交流电压采集电路仿真仿真出错

[复制链接]
查看: 1167 |回复: 6
1
yiwang572
  • 积分:727
  • |
  • 主题:12
  • |
  • 帖子:66
积分:727
LV6
高级工程师
  • 2019-12-27 10:00:53
10问答币
微信截图_20191227095705.png 微信截图_20191227095609.png 交流电压采集电路仿真仿真出错是什么原因呢,为啥与计算结果不一致,是因为电容法没算进去?
greendot
  • 积分:31525
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:8687
积分:31525
LV12
专家
  • 2019-12-27 15:19:13
  • 倒数6
 
Opamp的供电默认是+-5V,可能是饱和了,把它设置高点,例如 +-12V试试。

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

yiwang572
  • 积分:727
  • |
  • 主题:12
  • |
  • 帖子:66
积分:727
LV6
高级工程师
  • 2019-12-30 17:39:32
  • 倒数3
 
设置过了, 我在VP VN 分别加10nF对GND电容就可以了
nc965
  • 积分:92917
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27154
积分:92917
版主
  • 2019-12-28 09:44:12
  • 倒数5
 
市电交流电压采集最好不要用运放,电阻分压即可

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

yiwang572
  • 积分:727
  • |
  • 主题:12
  • |
  • 帖子:66
积分:727
LV6
高级工程师
  • 2019-12-30 17:38:07
  • 倒数4
 
电网里面不是有用到高阻抗隔离 电压采样?我看到好多逆变器都用这款电路
nc965
  • 积分:92917
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27154
积分:92917
版主
  • 2019-12-30 21:17:47
  • 倒数2
 
30KΩ*4.7nF=140uS过零点延迟,逆变器按此并网会炸机。
yiwang572
  • 积分:727
  • |
  • 主题:12
  • |
  • 帖子:66
积分:727
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2019-12-31 10:13:26
  • 倒数1
 
闪亮版主的方案是 电压相差10V以下并网比较安全

热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报