| | | | | 降压的话按照最恶劣输入条件,用最大输入电压V2计算,电流纹波率和开关频率取大一点,电感就小一点,纹波率最大有些书上取到40%,个人平时做实验及设计取到35%最大 |
|
|
|
| | | | | | | 请教一下,为什么是最大输入电压的情况下是BUCK电路最恶劣的工况? |
|
|
| | | | | buck 拓扑计算电感最小值,就得确定两个参数,一个是你的最大占空比,一个是你想要的电感电流纹波(这东西越小,输出电压纹波越小),然后用公式计算就可以了,L=(Vin*Dmax)/(r*Iout*fs),其中r就是你的电流纹波率,也就是说,r=0.3时,假设Iout=10A,那么电流纹波就是r*Iout=3A.
|
|
|
| | | | | | | 请问这个最大占空比Dmax是不是等于Vo / V1?
|
|
|
|
| | | | | | | | | 没错,最大buck占空比最大是在输入最高的时候,那就是V2,没错了
|
|
|
| | | | | | | | | | | Buck的最大占空比为1,此时需要的电感量为0,没错?
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 弄错了,buck 占空比最大时,是输入电压最低的时候,哈哈,刚好说反了。sorry
|
|
|
| | | | | 最高输入的压,最接近其半压输出的那个工况设计电感,纹波系数小于1(经济指标)
|
|
|
| | | | | | | 如前述回應,考慮外加電感。同時,LLC電路並非需要非常準確,Lm/Lr的比值(3-7)有很大的彈性,性能即使有差異,也很容易調整。 |
|
|
| | | | | | | Buck電感的決定,以操作模式為優先考慮。若需要全範圍操作於CCM,先設定如某一輸入電壓及輸出電流的操作條件下,所決定的電感ˊ值,應該要操作於BCM。所選用的最小電感ˊ值,實務上必須搭配負載(Dummy load),就能滿足工作於CCM的設計規格。
|
|
|