在PCB板上设计了两款交流转直流的电源模块,一路是220V转12V,另一路是220V转5V。 那么这两种电源的DC输出端可以直接共地么? 会不会有什么危害。  若可以共地的话,是否在两者之间需要加入0R或磁珠之类。
YTDFWANGWEI
  • 积分:109774
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45909
积分:109774
版主
  • 2020-4-29 14:44:47
  • 倒数7
 
直接共地就可以。
leiz
  • leiz
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:3373
  • |
  • 主题:38
  • |
  • 帖子:545
积分:3373
LV8
副总工程师
  • 2020-4-29 16:48:34
  • 倒数6
 
看你自己的需求,如果12V和5V不需要隔离,那就直接共地。
wangdongchun
  • 积分:41005
  • |
  • 主题:751
  • |
  • 帖子:6821
积分:41005
LV12
专家
  • 2020-4-29 22:49:50
  • 倒数5
 
共地与否完全取决于你的需要  楼主所说的磁珠等抗电磁干扰元件应该在两路电压非共地状态下视干扰情况加入
li0601
  • li0601
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:3562
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:52
积分:3562
LV8
副总工程师
  • 2020-4-29 23:02:02
  • 倒数4
 
如果后级要求可以共地 那就共地,如果后级要求不能共地 那就要分开
世纪电源网张工
  • 积分:381
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:23
积分:381
LV4
初级工程师
  • 2020-4-30 08:57:03
  • 倒数3
 
需要看 你需不需要 这 输出的电源 共电压 如果 你需要 两个是同一0电位就可以直接一起 如果不需要就没必要共地 没有危害  甚至你把5v的地和12v输出的+直接连接一起也可以  那么5v对12v地就是17v电压
wqsy555
  • 积分:258
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:7
积分:258
LV3
助理工程师
  • 2020-4-30 10:15:34
  • 倒数2
 
可以直接共地
nc965
  • 积分:92945
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27162
积分:92945
版主
最新回复
  • 2020-4-30 14:45:04
  • 倒数1
 
隔离的可以,非隔离的可能不允许。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号