1597635827(1).png 1597635424(1).png 70d5abaa8c4fa8a2019e9a5159622c0.jpg
5V4.5A的项目,变压器参数以及EMC测试图如图所示,客户只想调试变压器部分,请教一下各位该如何整改
hedu1211
  • 积分:2602
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:82
积分:2602
LV8
副总工程师
  • 2020-8-17 14:47:16
  • 倒数7
 
你这个信息不全,别人没法给你建议。电磁兼容不是说一定改了变压器就好了,比如说你的开关频率是多少?你的变压器骨架跟磁芯?你直接上个原理图还好一些。
weizhongkai
  • 积分:1489
  • |
  • 主题:13
  • |
  • 帖子:95
积分:1489
LV6
高级工程师
  • 2020-8-17 16:19:37
  • 倒数6
 
微信图片_20200817161114.jpg 1597651998(1).png
芯片开关频率65K,磁芯已接地

hedu1211
  • 积分:2602
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:82
积分:2602
LV8
副总工程师
  • 2020-8-17 18:04:42
  • 倒数5
 
看测试结果应该是电源配套整机测试,这个频段也不一定就是电源引起的,只能试试。你的端口共模还好,差模不行,变压器应该没有空间加屏蔽层。所以只能从Y电容、X电容、吸收电路去改改。
鸡腿
  • 鸡腿
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:7243
  • |
  • 主题:40
  • |
  • 帖子:2095
积分:7243
LV8
副总工程师
  • 2020-8-17 19:02:39
  • 倒数4
 
1、外围:VCC二极上并100PF电容试下,RCD吸收二极管换成M7试下;Y电容位置接原边高压端试下;
2、变压器:次边反绕,或者第将N5放在N1,N1放在N5;变压器绕灵活多变,对传导和辐射是致命影响,没有绝对有效的通吃绕法,你要多试,主要某个绕组反绕;屏蔽试下铜线和铜皮;
3、你这个电路在设计之初,就应该在输入端安一个9*5*3的小共模磁环过辐射,

edie87
  • edie87
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:5165
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:926
积分:5165
LV8
副总工程师
  • 2020-8-25 09:25:25
  • 倒数3
 
同意,要多试
weizhongkai
  • 积分:1489
  • |
  • 主题:13
  • |
  • 帖子:95
积分:1489
LV6
高级工程师
  • 2020-8-27 09:34:49
  • 倒数2
 
谢谢
yangtangbin
  • 积分:811
  • |
  • 主题:7
  • |
  • 帖子:115
积分:811
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2020-10-22 15:57:51
  • 倒数1
 
多试多测试,搞这些是麻烦点
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号