世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
已解决

SG3525内部时序问题

[复制链接]
查看: 1308 |回复: 2
1
shaorc
  • shaorc
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:2754
  • |
  • 主题:192
  • |
  • 帖子:485
积分:2754
LV8
副总工程师
  • 2021-1-29 09:02:08
40问答币
电源电路中PWM芯片SG2525
图1中有一个RS锁存器
R和S端的波形就是本楼图2中第②行和第⑤行的波形
但是RS锁存器和RS触发器一样,不允许出现双高或者双低的情况
现在默认图1中,RS锁存器是由“与非门”构成,
那么在图2的第②行和第⑤行的波形中,
两个蓝色箭头标注的区域则出现了RS两个输入端都为“低”的不允许情况。
此时的RS锁存器输出不就不稳定了吗?怎么避免这个问题?
QQ截图20210129085711.png      图1

142751tkzh43nhts806iek.png.thumb.jpg     图2

最佳答案

查看完整内容

RS锁存器和RS触发器是不一样,这里要按锁存器分析理解.
ZWC317441532
  • 积分:14339
  • |
  • 主题:55
  • |
  • 帖子:1262
积分:14339
LV10
总工程师
  • 2021-1-30 17:07:00
  • 倒数2
 
RS锁存器和RS触发器是不一样,这里要按锁存器分析理解.
shaorc
  • shaorc
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:2754
  • |
  • 主题:192
  • |
  • 帖子:485
积分:2754
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2021-2-1 15:25:40
  • 倒数1
 
有没有可能这个锁存器不是RS锁存器,是D或者T型锁存器