10问答币
老产品采用PIC16F616,现在要在上面增加功能,第12引接的电源电压,但是现在需要复用,作为外部AD采样输入。请问VREF怎么调整?

PIC16F616.PNG (109.6 KB, 下载次数: 83)

PIC16F616.PNG
收藏收藏
nc965
  • 积分:93800
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27393
积分:93800
版主
  • 2021-4-8 21:37:23
  • 倒数4
 
AD的基准应该是VDD,与Verf无关,Verf是用来匹配比较器和运放的

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

wangdongchun
  • 积分:41146
  • |
  • 主题:751
  • |
  • 帖子:6832
积分:41146
LV12
专家
  • 2021-4-8 22:03:02
  • 倒数3
 
两者应该没有关联,楼主最好看一下IC使用手册先。

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

浩工
  • 浩工
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1251
  • |
  • 主题:94
  • |
  • 帖子:310
积分:1251
LV6
高级工程师
  • 2021-4-10 21:05:08
  • 倒数2
 
AD采样不用担心Vref,电源输入VDD稳定即可
ZWC317441532
  • 积分:14432
  • |
  • 主题:54
  • |
  • 帖子:1254
积分:14432
LV10
总工程师
最新回复
  • 2021-4-12 14:12:12
  • 倒数1
 
12脚作为ADC采样输入,程序上要配置VCFG位为0;采样通道选择为AN1.电路上将第12脚接到模拟信号端.