世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

变压器温度问题

[复制链接]
查看: 783 |回复: 7
1
a598497536
  • 积分:211
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:15
积分:211
LV3
助理工程师
  • 2021-4-16 09:11:44
10问答币
我的变压器温度是按照B等级做的但是UL工程师说我的温度超过90度了,B等级不是可以到110度吗?怎么按照A等级的规格了,不太明白请教一下各位大神?
谢开源
  • 积分:11754
  • |
  • 主题:81
  • |
  • 帖子:2934
积分:11754
LV10
总工程师
  • 2021-4-16 09:49:47
  • 倒数7
 
他搞错了
a598497536
  • 积分:211
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:15
积分:211
LV3
助理工程师
  • 2021-4-17 08:35:54
  • 倒数6
 
这个温度是不是UL工程师自己评估后定的
谢开源
  • 积分:11754
  • |
  • 主题:81
  • |
  • 帖子:2934
积分:11754
LV10
总工程师
  • 2021-4-17 09:37:33
  • 倒数5
 
不是,按安规标准来定:变压器 Class A:90C Class B:110C
a598497536
  • 积分:211
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:15
积分:211
LV3
助理工程师
  • 2021-4-19 08:17:05
  • 倒数4
 
那我是不是直接把变压器的一些温度资料发给UL工程师,然后告诉他我的是B等级就OK
谢开源
  • 积分:11754
  • |
  • 主题:81
  • |
  • 帖子:2934
积分:11754
LV10
总工程师
  • 2021-4-19 08:37:17
  • 倒数3
 
是的
tmcent
  • 积分:26685
  • |
  • 主题:242
  • |
  • 帖子:1152
积分:26685
LV10
总工程师
  • 2021-4-19 10:22:24
  • 倒数2
 
你设计的应该没有问题,可能是对方看错了
鸡腿
  • 鸡腿
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:7243
  • |
  • 主题:40
  • |
  • 帖子:2095
积分:7243
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2021-4-22 16:50:27
  • 倒数1
 
110度的限值是没有问题,我估计他们说的是温升而不是温度,而测试环温定义的是30度,加90度就是110度了;
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号