| | | | | 不能均流充电,电压低的电池可能会过流充电而坏如果没有限流的话
|
|
|
| | | | | | | 无需均流,各自管好各自的就可以了。如果每一路分路器做成一个恒流控制的BUCK,最大电流限制在2.5A,是否可行?
|
|
|
|
|
|
| | | | | 不能实现, 需要改进。
1主供电(大功率AC/DC电源)电压要比各电池组的最高充电值,然后各组需要独立的限流充电装置,例如: 48V电池组 ,最高58.8V(铅酸电池) 。 供电电压需要大于约62v以上(考虑线长压降)
2,每组电池需要BUCK电路限压58.8V 限流10A 充电。 这样就可以达到独立的充电,
平时用的5号, 7号小电池生产厂家的充电设备就是这样的方式, 一次可以充N个电池。
|
|
|
| | YTDFWANGWEI- 积分:109888
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45927
积分:109888 版主 | | | 事实上你说的就是需要做四个DC-DC的充电电路,前级只是作为一个适配器用而已。
|
|
|
| | | | | 你的四个小电池是说的是一个12V的电池吗?
如果是的话,这四个电路需要每个都是单独的小充电器,只是输入用的直流
如果是四个小电流的48V电池组,容量相同,当前的电量相似的话,你这四个小模块甚至只用大功率小阻值的电阻做一下平衡就可以了,如果上边两条没说对的话,你需要把电池的参数说的清楚一点。
|
|
|
|
| | | | | | | 又来卖方案?不好意思不需要!我只需要各位给一些好的指导性建议就非常感激不尽了。
|
|
|
| | | | | 怎么保证后面4路电流呢,最好能在4路充电电路中分别加入限流电路。 |
|
|
|
|
| | | | | 理论上不能同时充4个,只能轮流,不管是快速轮流,还是慢的轮流。
|
|
|
| | | | | | | 前面的大功率电源,作为一个总DC输入,后面四个带限流功能的BUCK,感觉可行,这样各自独立互不干涉。但是不知道这样是否成本偏高
|
|
|
|