| | | | | 原边上管开通时,母线电容供电,容量大、高电平几乎是直线;
原边下管开通时,Cr电容供电,容量小、低电平会略微倾斜。
Cr容量越小,电平的弧度越大。
要想波形好看一些,就需要增大Cr的容量。
评分查看全部评分
|
|
|
| | | | | | | 您好,我的主电路是全桥LLC,我认为应该一直是母线电压吧 |
|
|
| | | | | | | | | 母线电压是加在Lr, Cr 和Lm上的
当Cr上没有电压/电压很低的时候,可以认为Lm和Lr线性分压
当Cr上电压较高的时候,就是母线电压减去/加上Vcr之后的电压加在Lr和Lm上了
还是Cr小则其电压变化大,如果Cr的耐压和整机效率都没问题,也不一定需要调整
不过看你这个波形的电压变化比例,多半是需要增大Cr才行
|
|
|
| | | | | | | | | | | 还是想请问您一下,那为什么同一时刻变压器副边绕组有个一是比较正常的矩形波形,而另一个就不比较斜呢
|
|
|
| | | | | | |
全橋架構
全橋架構應該不存在母線電容供電差異性問題....
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | 工作點已經是左半平面,代表已經要Q>1的增益要求,所以在那一段"磁場凍結"時間是無可管制狀態,就會形成漏電容電感自由震盪,要如何解決就看控制器的能耐,能不能像QR一樣緊緊的跟隨谷底切換...建議:先把圈比調回諧振點或是右邊一點點(調輸入電壓也可以)...輸出瓦數大的還是工作在SRC比較OK...
|
|
|
| | | | | 这里变压器传递的是电流,不是电压,因此变压器输出电压有电流流过后面的电容决定;所以不是方波
评分查看全部评分
|
|
|
| | | | | 根据经验来看,楼主可以适当加大Cr试试看效果。
评分查看全部评分
|
|
|
| | | | | 为什么副边电压有不是矩形波呢,难到这个波形有问题吗?
|
|
|
| | | | | | | 应该是矩形波,但我现在反向之后电压波形不是矩形波呀 |
|
|
| | | | | | | | | 那就是11楼的观点,副边漏感,导致另一个绕组工作时,不能嵌位不工作绕组电压.与变压器设计有关.
|
|
|
| | | | | 问题应该是出在变压器上,副边漏感(输出俩绕组的耦合)太大了。
|
|
|
| | | | | | | 请问副边漏感大,为什么会造成这种现象呢,能麻烦您帮忙解释一下么,谢谢
|
|
|
| | | | | | | | | 变压器绕制的好的话(漏感小)输出两端波形应该是一致的,目前是输出二极管关断的那个绕组电压不正常且偏高,这是由于漏感释放能量引发的。
|
|
|