世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

可以允许走多大的电流?

[复制链接]
查看: 476 |回复: 16
1
powercat
  • 积分:1583
  • |
  • 主题:100
  • |
  • 帖子:351
积分:1583
LV6
高级工程师
  • 2021-5-1 22:30:19
10问答币
交流输入2.5方线径,用在户外环境(有太阳挡蓬条件下,即不会太阳直射以及雨水淋),长时间流过16~17A交流电有效值,安全吗?
xkw1cn
  • 积分:121399
  • |
  • 主题:37513
  • |
  • 帖子:53843
积分:121399
版主
  • 2021-5-1 23:30:51
 
线有很多种,软硬不一;单股、七股。。。当然;它们的载流能力也不同;甚至差异很大。
不知楼主用的啥线?
powercat
  • 积分:1583
  • |
  • 主题:100
  • |
  • 帖子:351
积分:1583
LV6
高级工程师
  • 2021-5-3 10:49:29
  • 倒数10
 
就是一般的电缆线,比如说家用电磁炉输入交流线这种材质型号,只不过电磁炉常见的应该是1.5方,现在我说的是2.5方。
ZHIYIyunmeng163
  • 积分:2493
  • |
  • 主题:7
  • |
  • 帖子:314
积分:2493
LV8
副总工程师
  • 2021-5-1 23:37:20
 
架空线勉强可以,套管密封的那种肯定不行的
yanemperor
  • 积分:206
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:38
积分:206
LV3
助理工程师
  • 2021-5-2 09:14:11
 
一方线一般是10A,  按计算, 2.5方线是够的,  主要是考虑散热, 我判断是可以的, 建议你也可以参考比如4KW的空调线, 或者4KW的插线板是个什么线径 (当然要是大品牌的),再按照户外的温度, 稍微给些余量
powercat
  • 积分:1583
  • |
  • 主题:100
  • |
  • 帖子:351
积分:1583
LV6
高级工程师
  • 2021-5-3 10:50:05
  • 倒数9
 
10A/方?这么猛
zjw631114
  • 积分:4259
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:379
积分:4259
LV8
副总工程师
  • 2021-5-2 16:43:32
 
1 平方铜芯都够了。
nc965
  • 积分:70326
  • |
  • 主题:114
  • |
  • 帖子:21799
积分:70326
版主
  • 2021-5-2 18:18:31
 
4个截面,无需犹豫
powercat
  • 积分:1583
  • |
  • 主题:100
  • |
  • 帖子:351
积分:1583
LV6
高级工程师
  • 2021-5-3 10:50:37
  • 倒数8
 
4个截面?什么意思呢
nc965
  • 积分:70326
  • |
  • 主题:114
  • |
  • 帖子:21799
积分:70326
版主
  • 2021-5-3 16:32:18
  • 倒数7
 
2.5方线径什么意思?
xkw1cn
  • 积分:121399
  • |
  • 主题:37513
  • |
  • 帖子:53843
积分:121399
版主
  • 2021-5-2 21:19:10
 
环境温度!这点要考!
如果室内,到也够了。可如果串管被直射或遮阳篷下封闭空间内,夏天会到90度!
sarcophile
  • 积分:651
  • |
  • 主题:28
  • |
  • 帖子:92
积分:651
LV6
高级工程师
  • 2021-5-4 20:45:50
  • 倒数6
 
电力施工貌似有什么行业规范、施工手册、指导书之类的,可以找行业内的人问一下。里面应该有详细的、傻瓜式的说明,那个应该是比较权威的,而且更重要的,万一出了事,你只要把那个拿出来,就没人能说什么(按那个一般也不会出事)
joezzhang
  • 积分:4181
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:1510
积分:4181
LV8
副总工程师
  • 2021-5-5 15:54:59
  • 倒数5
 
裸铜、允许温升150度的话,走个20A/mm^2不是问题

PCB上铺铜,表面积大、厚度薄,走10A/mm^2温升不超过50度

漆包线,走8-10A/mm^2没问题

PVC绝缘的双/三芯交流线,室内用、24小时不间断走6-8A/mm^2、2小时以内走10-12A/mm^2也很常见

如果是单根PVC交流线三线并走室内墙管,6-8A/mm^2不算事

但是室外PVC三/四芯线中间带防磨损金属网的话,埋地一般不超过6A/mm^2,裸露最多走4A/mm^2,当然短时使用(1小时以内)可以提升1.5-2倍载流量
powercat
  • 积分:1583
  • |
  • 主题:100
  • |
  • 帖子:351
积分:1583
LV6
高级工程师
  • 2021-5-5 16:11:16
  • 倒数4
 
够全面,感谢!
能源消耗
  • 积分:8933
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:2333
积分:8933
LV8
副总工程师
  • 2021-5-6 09:48:34
  • 倒数3
 
2.5平方线走20A以内是可以的, 那要看线长和环境条件,安稳点,用4平方

shakencity
  • 积分:17507
  • |
  • 主题:86
  • |
  • 帖子:729
积分:17507
LV10
总工程师
  • 2021-5-6 16:25:51
  • 倒数2
 
1方线 一般是5吧, 1.5是10吧,2.5应该是15,你那样用的话可能有点吃力
Coming.Lu
  • 积分:49960
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:16008
积分:49960
版主
最新回复
  • 2021-5-7 08:29:42
  • 倒数1
 
铜线的话,应该是可以的。
算下来就不到7A每平方。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦5层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)28285637 /(13823562357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报

Copyright 2008-2021 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348