|  |  | | | | | 你说的太对了 那请教一下原边高压怎么解决?是不是变压器有问题?
|
|
|
| |  |  | | | | | | 市电最高400V,高压电气间距(桥后):2mm,
安规间距1:原边与副边至少6.4mm,
安规间距2:火线周边、(包括零线可能变成火线)至少2.5mm。
安规绝缘3:变压器内部的原边与副边至少有1个是三层绝缘线绝缘
|
|
|
|
| | | |  |  | | | | | | | | 这个版主对于安规的理解相当不错!这个帖子的PCB是非安规的哦!
不过确实是很不错的小电源设计,一看这个帖子就是老工程师了。
老式PC power 里的5VStandby电路就是这种拉!
|
|
|
|
|  |  | | | | | 以最低50KHZ为计算的,当然不是我本人计算出来的。我是下载了一个表格根据里面的计算结果做出的变压器。文章里的变压器做实验原边电压高了,开关管的温度高。我这几天又重做了一个变压器到时候再试验一下。我也只是一个电子爱好者而已并不是高手,也只是想多了解点RCC开关电源电路。具体的理论还麻烦请教本网的其它高手。
|
|
|
 |  | | | | 一直想不明白主MOS管在关断后又是怎么开通的,首先说明一下,绝对不是启动电路给Ciss充电让它再次导通的。个人理解是,MOS关断时,激磁电流下降,降低至0过一点点负时,根据楞次定律,绕组电压会翻转,会让其再次导通是这样吗?在这个过程中,跟辅助绕组连接的那个电容是如何起作用的??是为了加速其导通吗? |
|
|
|  |  | | | | | 在开关管饱和导通时,初级线圈电流就会恒定磁场没有了变化。这时由于线圈电感的反向电动势特性就会产生相反的电压方向变化,此变化会感应到辅助线圈反馈到开关管的G极从而关断开关管。C8可以加快导通开关管,而最重要的作用是储存电能,C8上的电压能感应到次级线圈,和后面的光耦,431IC搭建成稳压电路。
|
|
|
| |  |  | | | | | | 你所说的开关管是主MOS管吧?主MOS管饱和导通时,激磁电流在线性增加,磁通也在增加,初级线圈电流在线性增加,怎么会恒定呢?磁通在增加,也不是没有变化啊。此外,楼主也还是没有说清楚主MOS管关断后又是怎么导通的。
|
|
|
|
| | | |  |  | | | | | | | | MOS关断后又如何开通我的理解可见上面的回复,但绝对不是靠启动电路重新启动,不然启动是ms级的,开关频率会很低,且启动电路也会扛不住(损耗很大)。比如仿真时,电路启动完成后把启动电路断开,主电路仍然是可以工作的。RCC天然工作于CRM(电流临界导通模式),所以原边绕组电流下降到0就会立即开通,重复新的开关周期。这些都可以仿真验证。
|
|
|
|
|
|
|
 |  | xkw1cn- 积分:129707
- |
- 主题:37514
- |
- 帖子:55305
积分:129707 版主 | | | |
|
|
|