一、方案防护电路图
12V DC保护.jpg
二、应用环境
    1、雷雨天气频繁
    2、易受电磁环境干扰
    3、网络通信设备电源
    4、浪涌防护等级要求高的场合
三、方案阐述
    1、GDT选用气体放电管:BC301N-D,TVS选用BV-SMBJ15CAH(1000W,10/1000μs)
    2、可通过Surge  IEC 61000-4-5 1.2/50μs-8/20μs  CM/DM:4KV/2KA浪涌测试。
tigerzhang100
  • 积分:2164
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:153
积分:2164
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2021-6-10 11:13:16
  • 倒数1
 
GTO必须配合TVS使用,单独直接接入电路,在雷击浪涌来时,GTO击穿放电,但是雷击浪涌过去后,很难恢复。会导致输入短路。