| | YTDFWANGWEI- 积分:109774
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45909
积分:109774 版主 | | | 你想保护谁?保护电源,输出电容放电不会影响电源。保护负载?那应该不是电源应该考虑的问题吧?
|
|
|
| | | | | | | 我是看实验室的可编程电源,当负载短路后,它就会以设定的电流上限阈值恒流。所以引发的这个思考
|
|
|
| | | | | 是的,切断开关管,是表示过流环路已经察觉,也说明已经发生了,电容放电就那么点时间影响不大。
|
|
|
|
| | | | | | | 实验室想做一些简易的模拟光伏电池特性的小功率可编程电源。因为之前用过艾德克斯的可编程电源,每次负载变换器的管子烧掉的时候,它总是能迅速响应,并将自身的输出以设定的上限值恒流,防止情况进一步恶化。
|
|
|
|
| | | | YTDFWANGWEI- 积分:109774
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45909
积分:109774 版主 | | | | | 对啊,他保护的就是他自己,后面的电容放电与设备无关的,电流取样取在电容前即可。否则短路瞬间还可能烧毁取样电阻。
|
|
|
|
| | | | | | YTDFWANGWEI- 积分:109774
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45909
积分:109774 版主 | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 这为楼主他不了解可编程电源的原理,他把普通电源联想到一块了。
|
|
|
| | | | | 又不需要保护电容,电容瞬间大电流无所谓的 主要保护的就是内部开关管,功率器件等 短路就是靠输出电容对外大电流检测保护的
|
|
|
| | | | | 可以加多一级线性的恒流保护电路,恒流值比开关电源的恒流值大10%~20%,这样即便是负载短路或者突变,开关电源电容所存储的能量就不会短时间大电流放电,就能保护到负载。我以前做宽输出范围的LED驱动电源就遇到这个问题,用这个方式解决的。 |
|
|