在测量控制器中分压电阻两端的电压,采用差分测量和非差分测量的区别是什么?
收藏收藏
nc965
  • 积分:93657
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27354
积分:93657
版主
  • 2021-7-6 10:08:43
  • 倒数3
 
分压电阻有接地,这个区别
陈加勇
  • 积分:1760
  • |
  • 主题:9
  • |
  • 帖子:180
积分:1760
LV6
高级工程师
  • 2021-7-6 20:08:51
  • 倒数2
 
区别:
      差分测量抗干扰更强,
      非差分测量方式,一端接地的话,容易受到其他支路电流对地的干扰。

      差分测量的输入阻抗非常大,因此可以相当一定程度上的隔离。
      非差分测量会有一端接地。
AS-AS
  • AS-AS
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:2425
  • |
  • 主题:149
  • |
  • 帖子:560
积分:2425
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2021-7-14 19:55:36
  • 倒数1
 
差分测量的结果精度高一点