24V转3.3V如果用两级LDO的话应该转几V先比较好?
能源消耗
  • 积分:14108
  • |
  • 主题:54
  • |
  • 帖子:3311
积分:14108
LV10
总工程师
  • 2021-7-13 09:11:12
  • 倒数5
 
根据:   两级平均压降损耗和耐压来决定, 例如,稳压管封装,电流功率,限流电阻, 24V最起码先转12V-5V, 然后转3.3V  根据输出电流要求。
beyond_笑谈
  • 积分:3348
  • |
  • 主题:235
  • |
  • 帖子:789
积分:3348
LV8
副总工程师
  • 2021-7-13 19:42:37
  • 倒数4
 
就看系统中还需要多少伏的电压了,采用DC-DC,再LDO效率高
浩工
  • 浩工
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1251
  • |
  • 主题:94
  • |
  • 帖子:310
积分:1251
LV6
高级工程师
  • 2021-7-13 20:39:32
  • 倒数3
 
既然用LDO了,就一级降压搞定
linsmt
  • linsmt
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:8533
  • |
  • 主题:149
  • |
  • 帖子:902
积分:8533
LV8
副总工程师
  • 2021-7-18 18:36:46
  • 倒数2
 
为什么不用DC-DC,如果要用两路LDO的,可以先转12V,转后12转3.3V,这种常见点
AS-AS
  • AS-AS
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:2425
  • |
  • 主题:149
  • |
  • 帖子:560
积分:2425
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2021-7-24 14:33:21
  • 倒数1
 
两级LDO对效率没帮助,直接一节LDO,或者一级用DC-DC,二级用LDO