变压器温度测量

[复制链接]
查看: 1624 |回复: 6
1
Allen_Sh
  • 积分:3497
  • |
  • 主题:301
  • |
  • 帖子:852
积分:3497
LV8
副总工程师
  • 2021-7-17 23:56:41
10问答币
大功率开关电源中变压器的温度测量,使用的NTC放在变压器旁边,测量的温度值准确吗?
AS-AS
  • AS-AS
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:2409
  • |
  • 主题:149
  • |
  • 帖子:560
积分:2409
LV8
副总工程师
  • 2021-7-18 19:36:28
  • 倒数6
 
用导热胶贴在变压器上
linsmt
  • linsmt
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:8529
  • |
  • 主题:149
  • |
  • 帖子:902
积分:8529
LV8
副总工程师
  • 2021-7-18 21:17:31
  • 倒数5
 
测量不准确,最好是放在变压器上面
浩工
  • 浩工
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1251
  • |
  • 主题:94
  • |
  • 帖子:310
积分:1251
LV6
高级工程师
  • 2021-7-18 23:06:55
  • 倒数4
 
有带导线的NTC,绕在变压器的线圈里
scu18066116304
  • 积分:3378
  • |
  • 主题:184
  • |
  • 帖子:571
积分:3378
LV8
副总工程师
  • 2021-7-18 23:18:17
  • 倒数3
 
接触良好的话,可以得出表面温度。
beyond_笑谈
  • 积分:3332
  • |
  • 主题:235
  • |
  • 帖子:789
积分:3332
LV8
副总工程师
  • 2021-7-29 19:04:55
  • 倒数2
 
如果放在变压器旁边,空气的热阻很高,可以用导热胶粘在变压器上
Anwa0110
  • 积分:4536
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:12
积分:4536
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2021-9-4 11:43:45
  • 倒数1
 
要准确测试变压器温升的可以直接用三个热偶接到变压器磁芯、线圈和磁芯中柱位置直接测量就好,以上仅供参考,谢谢
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号