电流密度取4、6、8会导致选择导线直径不同,直接和导线发热有关。但是导线发热本质上是与导线功耗有关,电流平方*导线电阻=导线功耗,导线电阻除了与线径有关外,还与长度有关。这样看来用电流密度决定导线直径并不能完全决定导线功耗,那为什么大家习惯用电流密度来评估导线线径选的是不是合适呢?

[url=]使用特权[/url]




wszdxp2004
  • 积分:10068
  • |
  • 主题:81
  • |
  • 帖子:1235
积分:10068
LV10
总工程师
  • 2021-8-3 13:56:48
  • 倒数3
 
这只是根据经验,在一定范围内初选一个线径而已,实际上还要考虑是否绕得下与否。
所以这只是迭代计算刚开始的一个经验选择范围。
MyloverHlyn
  • 积分:6805
  • |
  • 主题:17
  • |
  • 帖子:239
积分:6805
LV8
副总工程师
  • 2021-8-4 07:41:05
  • 倒数2
 
用线径小的导线,想损耗小圈数必须少,那圈数少了那其他性能还中不中呢;
所以需要综合来看咯
house凌煜
  • 积分:3290
  • |
  • 主题:60
  • |
  • 帖子:274
积分:3290
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2021-8-9 16:08:36
  • 倒数1
 
都是经验值,选好了计算一下是否能绕的下,另外还受散热因素影响啊,散热好的都可以选到10