输入电压范围:100V-240V,效率大于等于94%,功率因素大于0.99,输出功率:1200W 输出电压范围:52V-84V.请问这个需求使用什么方案比较好,期待各位指教,谢谢。
joezzhang
  • 积分:6628
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:1791
积分:6628
LV8
副总工程师
  • 2021-10-26 06:32:16
  • 倒数8
 
100Vac输入也要94%的效率的话,只有一种解法:图腾柱PFC+移相全桥
50毫欧SiC做高频半桥臂 + 20毫欧超结Si做低频半桥臂,100Vac输入图腾柱PFC勉强能到97%的效率

移相全桥二次侧用150V的MOSFET做全桥同步整流,效率也有机会上97%

只有这样两级下来才有94%,其他玩法220Vac输入实现94%效率还有希望、100Vac输入是不可能的
wszdxp2004
  • 积分:10068
  • |
  • 主题:81
  • |
  • 帖子:1235
积分:10068
LV10
总工程师
  • 2021-10-26 10:48:51
  • 倒数6
 
这才是正解。

曦阳123
  • 积分:3018
  • |
  • 主题:35
  • |
  • 帖子:180
积分:3018
LV8
副总工程师
  • 2021-10-27 08:33:08
  • 倒数5
 
如果只需要在220V输入,满载输出的时候效率达到94%,还有其他方案可以选择吗?哪家半导体芯片公司有移相全桥的实例应用文档?可以推荐一下吗?移相全桥用模拟芯片还是数字方案比较好?
曦阳123
  • 积分:3018
  • |
  • 主题:35
  • |
  • 帖子:180
积分:3018
LV8
副总工程师
  • 2021-10-27 08:42:22
  • 倒数4
 
前级用交错PFC,后级用半桥是否有可能实现这个需求?
wszdxp2004
  • 积分:10068
  • |
  • 主题:81
  • |
  • 帖子:1235
积分:10068
LV10
总工程师
  • 2021-10-27 09:19:00
  • 倒数3
 
后级用半桥?
用半桥 HB LLC 就没有办法实现宽输出电压。
用半桥 硬开关,后级效率就没有办法提高。


一般宽出电压,且功率在KW级的,移相全桥的多。
曦阳123
  • 积分:3018
  • |
  • 主题:35
  • |
  • 帖子:180
积分:3018
LV8
副总工程师
  • 2021-10-27 09:47:21
  • 倒数2
 
后级用硬半桥在220V输入的情况下输出满载也很难做到效率94%是吗?
Walker006
  • 积分:1043
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:17
积分:1043
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2021-10-27 20:13:25
  • 倒数1
 
非常赞同,
苏照科技
  • 积分:862
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:36
积分:862
LV6
高级工程师
  • 2021-10-26 09:41:19
  • 倒数7
 
单级PFC+HBLLC+BUCK

热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号