世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
讨论

修个APC UPS的功率模块,不上电检查未见异常,各位大虾给点思路

[复制链接]
查看: 860 |回复: 6
1
nine1999
  • 积分:360
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:30
积分:360
LV4
初级工程师
  • 2021-11-6 22:48:23
型号:SYPM10K16。

电路初测为SPWM结构,

输入:三相交流400V、电池正负192V、一个与主机连接的弱信号输入接口

输出:三相交流400V、一个与主机连接的弱信号输出接口

共5个电路板:一个主控,一个ACDC,一个DCAC,一个给主控供电的电源板,一个连接电池的DC板。

主控用DSP,与其他主机的通信是CAN。

因为是直接拉来修的,故障具体现象未知,只是说有问题。

目前不上电检查,未见明显损坏元件。
IMG_20211104_120858.jpg
ruohan
  • ruohan
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:7451
  • |
  • 主题:21
  • |
  • 帖子:1101
积分:7451
LV8
副总工程师
  • 2021-11-10 15:21:02
  • 倒数6
 
你这个都不知道什么问题怎么修啊,
带电池启动试试,能不能输出三相电压
nine1999
  • 积分:360
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:30
积分:360
LV4
初级工程师
  • 2021-11-12 12:38:41
  • 倒数5
 
如有问题,主机会让有问题的模块退出工作,有原始状态数据,可惜没注释
ruohan
  • ruohan
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:7451
  • |
  • 主题:21
  • |
  • 帖子:1101
积分:7451
LV8
副总工程师
  • 2021-11-15 17:10:38
  • 倒数4
 
这机器还有功能,那怎么修啊

nine1999
  • 积分:360
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:30
积分:360
LV4
初级工程师
  • 2022-5-31 15:15:20
  • 倒数3
 
大家好,我回来了,这段时间修好几个,没修好几个,一半一半,没修好的主要表现为有一个继电器没动作,出故障代码940402,测得逆变输出薄膜电容容量减小,换了故障未排除
ruohan
  • ruohan
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:7451
  • |
  • 主题:21
  • |
  • 帖子:1101
积分:7451
LV8
副总工程师
  • 2022-6-1 07:47:06
  • 倒数2
 
你在哪里收这么多不良的UPS,,
nine1999
  • 积分:360
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:30
积分:360
LV4
初级工程师
最新回复
  • 2022-6-2 09:27:08
  • 倒数1
 
不是收的,单位的。。。。。。。。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号