世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
已解决

12V5A带载能力差求助

[复制链接]
查看: 2300 |回复: 17
1
zhouyonghui1982520
  • 积分:1221
  • |
  • 主题:217
  • |
  • 帖子:275
积分:1221
LV6
高级工程师
  • 2021-11-19 13:22:55
10问答币

先上线路图
设计:输入220AC,输出12V5A,频率65K




此线路图原先12V3A已经量产,带载正常12V时
电流足足能够3A输出。
现在图中的参数配置都是按照5A来做的,但是正常的带载也只能输出3A,再多就上不去了,变压器已经重新设计成PQ2625了,变压器参数再图纸中标好了,
本人MOS接地检测保护电阻加大过,4脚电流反馈这里阻容也调节过,MOS栅极电压正常。说明一下,我这里有其他方案做的正常的12V5A的充电器,我把变压器互换,证实了下:我设计的变压器上到正常地 充电器上能输出5A,正常地变压器上到测试板子上去输出也不正常,证明变压器没问题。
现在遇到瓶颈了,希望大师们给我指点迷津啊,芯片有没有关系,我搜索了下,网上也有人用这个做12V5A,60W的案子啊

12V5A.pdf

83.98 KB, 下载次数: 35, 下载积分: 财富 -2

最佳答案

查看完整内容

两个方面楼主不妨调整一下看看效果:一个是充电电流监测电阻,将其减小三分之一试试;二来则是输出端没有高频滤波电容。
收藏收藏
zhouyonghui1982520
  • 积分:1221
  • |
  • 主题:217
  • |
  • 帖子:275
积分:1221
LV6
高级工程师
  • 2021-11-19 13:31:31
 
还有一点没说明:1.铅酸电池充电器能正常输出5A,因为充电器空载有13.8V,最高充电反转时电压有14.8V,所以负载加大的同时,最高电压是从14.8V往下降到12V的,电压调节段较宽,下降到12V的时候可以调到5A.
2.锂电池充电器,最高电压就是空载电压,是12.6V,所以当负载加大时,电压从12.6V往下降到12V的电压段只有0.6V的空间,负载就始终到不了5A.



评分

参与人数 121币 +20收起理由
世纪电源网-九天 + 20

查看全部评分

wangdongchun
  • 积分:41142
  • |
  • 主题:751
  • |
  • 帖子:6832
积分:41142
LV12
专家
  • 2021-11-19 21:58:23
 
两个方面楼主不妨调整一下看看效果:一个是充电电流监测电阻,将其减小三分之一试试;二来则是输出端没有高频滤波电容。

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

zhouyonghui1982520
  • 积分:1221
  • |
  • 主题:217
  • |
  • 帖子:275
积分:1221
LV6
高级工程师
  • 2021-11-22 09:42:01
  • 倒数10
 
王工指的是MOS接地电阻吧,我调了很小了,这个只能是最大电流保护,我调小了以后电流保护已经达到6A才保护,就是说6A的时候电压已经降到11V了,和我想要的12V5A还是没起作用。
高频滤波是指50V104的电容吧,这个效果不大吧。
zhouyonghui1982520
  • 积分:1221
  • |
  • 主题:217
  • |
  • 帖子:275
积分:1221
LV6
高级工程师
  • 2021-11-22 10:26:56
  • 倒数4
 
领会了王工说的电阻是输出监测电阻,试过了就解决了。谢谢
wangdongchun
  • 积分:41142
  • |
  • 主题:751
  • |
  • 帖子:6832
积分:41142
LV12
专家
  • 2021-11-22 11:20:36
  • 倒数2
 
客气了,本人也就是遇到过类似的情况,原理上还是非常欠缺的。

评分

参与人数 121币 +20收起理由
世纪电源网-九天 + 20

查看全部评分

谢开源
  • 积分:11754
  • |
  • 主题:81
  • |
  • 帖子:2933
积分:11754
LV10
总工程师
  • 2021-11-20 13:34:52
 
如果充电器能5A电阻载,说明是充电器的输出电压不够高所致。充电器带5A时的输出电压得>电池电压(充5A时的电池电压),否则充不了5A

zhouyonghui1982520
  • 积分:1221
  • |
  • 主题:217
  • |
  • 帖子:275
积分:1221
LV6
高级工程师
  • 2021-11-22 09:46:32
  • 倒数9
 
你说的问题,我理解,我测试用电子负载测得。只有设计测试没有问题,就和电池匹配了的,不如说电子负载测试12V5A,电瓶放电到12V,再充电电流也可以差不多达到5A,充电器如果电流不够大,电池放空了,是充不进的,会打嗝。
wanghuiui
  • 积分:134
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:2
积分:134
LV2
本网技师
最新回复
  • 2021-12-3 20:36:53
  • 倒数1
 
你这个是次级限流了,更改比较器的限流电阻就可以解决。
谢开源
  • 积分:11754
  • |
  • 主题:81
  • |
  • 帖子:2933
积分:11754
LV10
总工程师
  • 2021-11-19 19:05:33
 
把R34减小

zhouyonghui1982520
  • 积分:1221
  • |
  • 主题:217
  • |
  • 帖子:275
积分:1221
LV6
高级工程师
  • 2021-11-22 10:25:54
  • 倒数5
 
谢谢,R34一调小,电流就上来了。是不是电阻大了,压降大了的原因?
hunter4051
  • 积分:8036
  • |
  • 主题:37
  • |
  • 帖子:579
积分:8036
LV8
副总工程师
  • 2021-11-20 19:00:00
 
把R21增大看看,你的基准不是很稳定吧
nc965
  • 积分:93751
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27380
积分:93751
版主
  • 2021-11-21 10:43:32
 
输入220AC时不能带载还是其他电压?
zhouyonghui1982520
  • 积分:1221
  • |
  • 主题:217
  • |
  • 帖子:275
积分:1221
LV6
高级工程师
  • 2021-11-22 09:47:04
  • 倒数8
 
你好,220V
nc965
  • 积分:93751
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27380
积分:93751
版主
  • 2021-11-22 10:39:51
  • 倒数3
 
你意思其他电压能够带载?
大鱼鱼
  • 积分:542
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:19
积分:542
LV6
高级工程师
  • 2021-11-21 10:47:44
 
RCS电阻 和R34必须减小。感觉你这输出电容容量也小了点到时候纹波会比较大。变压器线径也要改大线径的多股线,不然温升不好过。
zhouyonghui1982520
  • 积分:1221
  • |
  • 主题:217
  • |
  • 帖子:275
积分:1221
LV6
高级工程师
  • 2021-11-22 10:18:23
  • 倒数6
 
谢谢,R34一调小,电流就上来了。是不是电阻大了,压降大了的原因?
zhouyonghui1982520
  • 积分:1221
  • |
  • 主题:217
  • |
  • 帖子:275
积分:1221
LV6
高级工程师
  • 2021-11-22 10:17:00
  • 倒数7
 
问题解决了,就是把R34阻值减小就解决了,非常感谢群里各位的简答,这个问题困扰我几个月,没想到来这里就解决了。电流监测电阻大,加上电流大,0.5A*0.1就是0.5V的压降了,所以,对于12.6v-12v之间的电压区间本来就小,有压降所以更小了,所以电流调节就小了好多。是不是这样?请大家解答下
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号