| | | | | 对运放而言,本来就可以正负电源供电。但是你的需求描述的不清楚啊,其它问题没法回答。
|
|
|
| | | | | | |
请看这个图,运放是单独供电,这是负电压输出这一路的电压环,由于是以第二路的正极为COM端,因此运放二脚相对于运放供电而言是一个负电压,因此一上电就保护了!
|
|
|
| | | | | | | | | 什么意思?从你的图上看,COM是运放负电源脚,这个运放是开环的。反向输入相对这个COM是负,反相引脚必定低于同相,(能工作的话)输出正饱和。
你的型号是LM324是四封装的?电源输入只有唯一,给不了不同的吧
|
|
|
| | | | | | | | | | |
运放就是LM324 电压环,因为地的问题,控制信号相对于COM是一个正电压,正负电源的控制信号的负极只能接入COM端,口而输出电压采样相对于COM是一个负电压,请问我应该怎么处理供电?
|
|
|
|
| | | | | | | 这是运放的参考点的问题,弱上拉没有关系吧?如果我理解的有误,还请你不吝指出. |
|
|
| | | | | | | | | 看标题:如果只是某一个信号,你就用弱上拉解决负压信号问题
看内容:你这是全系统交流采样问题,需要一个中性点,可以由一只431实现运放供电
|
|
|
|
| | | | | 一般输入都能负那么丁点,负太多,要么就加个偏置抬高,要么就负电源供电。 |
|
|
| | | | | | | 同相输入和反向输入的最大电压为2.5V 只是同相输入和反向输入相对运放供电的负极而言是一个正电压和一个负电压,如果偏置抬高是否是在供电的负极上抬高最大2.5V的电压?
因为是单电源供电,所谓所谓负电压供电就只能将运放供电的正负极反接,这样烧运放. 还望不吝指教.
|
|
|
| | | | | | | | | 运放看到的电源正负是电源正引脚和负引脚的高低比较,你弄个0接电源正,-V接电源负,运放根本就分不出来,只不过输入范围变了。
另外,你需要负输入,只需要偏置合适就行,运放输入引脚电平不会是负的。
|
|
|
| | | | | | | | | | | 确实是这么个情况,主要是电压环的同相输入和反向输入的极性是不一样的,请问有什么办法可以解决吗?
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 差分放大啊,只转换电压差。
差分放大的时候,把参考点设置到2.5V,这样只要你的电源正能达到5V基本就可以把-2.5V-2.5V输入范围输出到0-5V了。
这是最基本的
评分查看全部评分
|
|
|
|
|